Цитата Сообщение от sot Посмотреть сообщение
Бред/не бред, не вам судить о схемотехнике станка.
Навскидку, Вам, - срабатывание кнопки аварийной защиты, которая отключает частотники конвейеров,
которые после включения должны получить те настройки, которые в них предполагаются.

И слово Гарантированно именно в этом контексте.

Или, самое простое, связка ИПП->ПР102, произвожу отладку ПР102, обновил программу,
жду когда ИПП пробросит значения.... недождусь...

Так вот!
Самый главный ВОПРОС ОСТАЛСЯ БЕЗ ОТВЕТА
_ _ _ _ Р А З Р А Б О Т Ч И К И _ _ _ _ _ Owen Logic, товарищи,

ответьте - Прально ли я понимаю, что регистры на запись
АВТОМАТИЧЕСКИ в цикле приемо/передачи master устройством не запишутся в slave?

и чтобы записать, мне необходимо создать для каждой переменной (регистра) для записи - свой ФЛАГ? (привязанный к "запуск записи")
которыми как-то управлять? Флагов надо столько же сколько регистров?
Вероятно по аварийной кнопке надо отключать всё, и ИП120. А вот включать её от реле ПР-а, с некоторой задержкой на запуск всех компонентов. А чтобы была гарантированная запись - правильно подсказывают записывать постоянно, раз в секунду, к примеру (зависит от цикла ПР и числа переменных). Более того, правильнее было бы хранить настройки в ПР, как головном устройстве управления, а не во внешней панели индикации.