Имеется контроллер СУНА 121.230.02.00, насос 1 и 2 основные, работают попеременно, насос 3 отключен. При срабатывании насоса 2 по перегреву (AI4-COM) насос 2 отключается, на дисплее отображается "Перегрев насоса 2", но не срабатывает релейный выход "Авария насоса 2" DO4. При срабатывании насоса 1 по перегреву (AI3-COM) насос 1 отключается, так же не срабатывает релейный выход "Авария насоса 1" DO2, на дисплее контроллера насос 1 отображается как "Выключенный". При срабатывании по перегреву одновременно входов AI3-COM, AI4-COM насос 2 отключается, контроллер отображает "перегрев насоса 2", насос 1 начинает с интервалом примерно 4-5 сек. включатся/выключатся (релейных выход DO1). Установлена последняя версия конфигуратора и прошивка контроллера СУНА.