  1. #1

    По умолчанию Подключение устройства по Modbus

    Добрый день! Имеется регулятор расхода газа. Подключен к СПК 110 по RS485 ко второму порту. Проблема: В устройство не записывается значение установленного расхода, но при этом считывается значение текущего расхода.
    При подключении регулятора для проверки к OPC серверу - все работает без проблем.
    1.png
    2.png
    3.png
    4.png
    5.png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имеется регулятор расхода газа. Подключен к СПК 110 по RS485 ко второму порту. Проблема: В устройство не записывается значение установленного расхода, но при этом считывается значение текущего расхода.
    При подключении регулятора для проверки к OPC серверу - все работает без проблем.
    1.png
    2.png
    3.png
    4.png
    5.png
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    AnyDesk принципиален? Возможно использовать например RuDesktop? AnyDesk блокируется университетом и придется раздавать интернет с телефона.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    AnyDesk принципиален? Возможно использовать например RuDesktop? AnyDesk блокируется университетом и придется раздавать интернет с телефона.
    Подойдет еще AeroAdmin.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за консультацию! Теперь все работает. Про триггер даже и не подумали.
    Последний раз редактировалось fizhimik; 23.01.2024 в 14:14.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Спасибо за консультацию! Теперь все работает. Про триггер даже и не подумали.
    Здравствуйте. Можно, пожалуйста подробнее описать, в чем была проблема?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно, пожалуйста подробнее описать, в чем была проблема?
    Сделали запись по триггерной переменной типа BOOL, а переменную не добавили в соотнесение входов. Нас скрине видно, что там ничего нет.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 12:34
  2. подключение нестандартного устройства
    от ллд в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 21:12
  3. СПК110: подключение ProfiNet-устройства
    от diaherni431515 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 20:58
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  5. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •