Добрый день!
СУНА-121.220.04 подключена к СПК-110 [M01] по RS485. Есть необходимость сброса аварий на СУНА по сигналу с СПК.
За сброс аварий в СУНА отвечает регистр 532 бит 2. Записываю его функцией 5 -> true, затем сбрасываю. Запись производится по стробу. Адрес coil -> 8514 (дес.).
Сброса аварий в СУНА не происходит.
Так же пробовал записывать значение 4 в регистр 532 функцией 6. Так же никакого эффекта.
Для эксперимента бралась ошибка датчика давления.
Сбросом аварий на самой СУНА - ошибка датчика сбрасывается.
Так же заметил глюк в CODESYS - если параметр записываемый по стробу стоит в середине списка, чтение параметров ниже по списку не происходит до тех под, пока строб для этого параметра не пройдёт. Как будто курсор спотыкается об этот параметр и дальше не идёт...