Тема: ПЧВ3[М01] Переключение каналов А и B

  1. #1

    Question ПЧВ3[М01] Переключение каналов А и B

    Необходимо переключать управление частотой между 2-мя каналами - входами AI-1 и AI-2.
    Для этого настроено:
    F01.02 = 2: Аналоговый вход AI1; Канал A
    F01.04 = 3: Аналоговый вход AI2; Канал B
    F05.02=13 : Переключение с канала А на канал В

    Непонятно, что записать для управления от клемм в
    F01.08 = ?:Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт?
    Последний раз редактировалось alexander.kinsfator@gmail.com; 02.02.2024 в 19:44.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подгруппа 0-1*. Наборы параметров «Набор 1» и «Набор
    2» «Setup 1» и «Setup 2»
    В памяти ПЧВ3 может содержаться два набора параметров: «Setup 1» и «Setup 2»,
    Наличие двух наборов параметров обеспечивает:
    ─ работу электродвигателя с одним набором параметров (активным набором) при
    одновременном обновлении значений параметров в другом наборе параметров (из-
    меняемом наборе);
    ─ возможность подключения к ПЧВ3 различных электродвигателей (например, при
    использовании системы каскадного управления группой насосов): значения парамет-
    ров для различных электродвигателей можно помещать в различных наборах;
    ─ быструю замену определенных настроек ПЧВ3 и/или электродвигателя во время
    работы электродвигателя (например, коррекцию времени изменения скорости или
    предустановленных заданий) – по интерфейсу RS-485 или через цифровые входы.

    Параметр 0-11. Изменяемый набор [Programming Set-up]
    Изменяемый набор предназначен для обновления параметров ПЧВ3 с ЛПО или по
    интерфейсу RS-485. Он может совпадать или отличаться от активного набора (см. па-
    раметр 0-10 (Активный набор)).
    Все наборы можно изменять в процессе работы, независимо от того, какой набор ак-
    тивен.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «1» – обновление параметров в Наборе 1 «Setup 1» [Set-up 1];
    ─ «2» – обновление параметров в Наборе 2 «Setup 2» [Set-up 2];
    ─ «9» – обновление параметров в наборе, выбранном в качестве «Активного набора»
    через цифровой вход и/или по интерфейсу RS-485
    набор)) (по умолчанию) [Active Set-up].

    Подгруппа 5-1*. Функции цифровых входов: кл.18,19,27,29
    Параметры подгруппы 5-1* задают характеристики цифровых входов ПЧВ3.
    Каждый цифровой вход, клеммы: 18,19,27,29 выполняет одну из присвоенных ему
    функций, введенных в параметры: (5-10),(5-11),(5-12),(5-13) и описанных ниже:
    - «23» – выбор «НАБОР1» или «НАБОР2», бит 0 [Set-up select bit 0]: логическое
    состояние цифрового входа активирует: «НАБОР1» или «НАБОР2». Действует при
    установке параметра 0-10(9).

    По моему можно вот так. Дискретным входом переключать набор 1 или 2. А в этих наборах установить соответственно управление с того или иного входа.
    Сам честно говоря так никогда не пробовал, но должно получиться.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 03.02.2024 в 06:58.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подгруппа 0-1*. Наборы параметров «Набор 1» и «Набор
    2» «Setup 1» и «Setup 2»
    ... ...
    Сам честно говоря так никогда не пробовал, но должно получиться.
    С уважением.
    Никогда и не получится. Откройте глаза на сообщение ТС. Это не данфосс..

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Никогда и не получится. Откройте глаза на сообщение ТС. Это не данфосс..
    Добрый день.
    Это всё взято вот отсюда.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

    И я как то подумал что это должно подходить для ОВЕН ПЧВ3. О котором речь в первом посте.

    Да кстати и насчет Данфоса вопрос очень интересный и непростой. Если нитересно, напишите в личку. В общем форуме не принято обсуждать продукцию сторонних производителей.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию ПЧВ3 [M01] и ПЧВ3 это совершенно разные ПЧ!

    ПЧВ3 - это действительно аналог данфос. По крайней мере набор команд и обозначение контактов совпадает с данфос.
    А ПЧВ3[M01] - совсем другой девайс. Система команд другая, наименования входов другие. И всё остальное скорее всего другое.

    Отсюда мой вопрос пока ещё актуален.

  6. #6

    По умолчанию

    Вы про ПЧВ3, а у меня сейчас ПЧВ3[М01]. Они разные.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Необходимо переключать управление частотой между 2-мя каналами - входами AI-1 и AI-2.
    Для этого настроено:
    F01.02 = 2: Аналоговый вход AI1; Канал A
    F01.04 = 3: Аналоговый вход AI2; Канал B
    F05.02=13 : Переключение с канала А на канал В

    Непонятно, что записать для управления от клемм в
    F01.08 = ?:Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт?
    Добрый день, параметр F01.08 можете не трогать и оставить заводское значение. Туда не обязательно указывать функцию.
    Старший инженер группы технической поддержки

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, параметр F01.08 можете не трогать и оставить заводское значение. Туда не обязательно указывать функцию.

    Я бы установил F01.08=0099; где 9 - ПИД-регулятор; если ПИД частотника требуется по условиям техпроцесса.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 05.02.2024 в 14:05.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Вы про ПЧВ3, а у меня сейчас ПЧВ3[М01]. Они разные.
    Добрый день.
    Извиняюсь, действительно не обратил внимание на модификацию. Не думал что так кардинально другой.
    Вашм рассуждения верны на мой взгляд.
    Параметр F01.08 действительно не надо трогать. Вы же запуск только одним способом будете осуществлять.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Всё работает как нужно.
    F01.02 = 2: Аналоговый вход AI1; Канал A
    F01.04 = 3: Аналоговый вход AI2; Канал B
    F01.07 = 0: выбор источника задания ч-ты. Канал А.
    F01.08 = 0: выбор источника задания ч-ты. Не исп.
    F05.02=13 : Переключение с канала А на канал В

    Всем спасибо!

Похожие темы

  1. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  2. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Добавление каналов
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 11:26
  5. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •