  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Зато теперь многие будут проверять, прежде чем такие адреса давать. Я бы о таком даже не подумал раньше.
    Хорошо бы конечно независимо протестировал бы кто-нибудь, я все-таки не сбрасываю со счетов, что сам мог где-то косякнуть. Но чтобы в двух совершенно разных физически и не связанных сетях... Но надо конечно с другими сетевыми установками попробовать, на выходных займусь. Сделаю дома что-нибудь типа 10.0.6.ХХХ и маски попробую 255 и 252. или кстати попробовать из 95 в 92 сходить с этими настройками

  2. #72

    По умолчанию

    У меня есть сп315р на столе и плк210. Как время будет посмотрю это.

  3. #73

    По умолчанию

    Упорно для панели чОрная дыра в адресах 200-245.
    мне кажется это баг в прошивке. Китаец криво скопипастил текст кода, перед нажатем кнопки "даунлоад" . Не думаю, что они в ОЕМ панелях спецом блочат этот кусок адресного пространства

  4. #74

    По умолчанию

    Проверил быстро, в общем на нескольких произвольных комбинациях IP-маска-шлюз панель с адресом .50 (пробовал и .227 как раньше) при смене IP компа на любой адрес из диапазона .245 ... .200 панель перестает пинговаться. При присваивании компу других адресов вне этого диапазона - все пингуется. Проверял подсеть 10.0.6.ХХХ и маски 255 и 252. Шлюз везде .1

    Реально похоже на какой-то баг в прошивке. И видимо попасть на него реально, когда используется много устройств, потому что диапазон так себе. Не шибко распространенный. Тем обиднее, потому что когда у тебя по этой схеме не одна связка уже успешно работает, начинаешь думать всякое... 3 дня секса...

    ЗЫ. А сюда интересно, с Овена никто не заходит? Вот бы их тоже спросить))))
    Последний раз редактировалось Lexx225; 09.02.2024 в 09:06.

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У меня есть сп315р на столе и плк210. Как время будет посмотрю это.
    Ага, очень интересно как принципиально в другом месте себя поведет. Я на СП315 не пробовал, она у меня одна в шкафу под процессом сейчас. А дома на 307 и 310 одинаково плохо все.

Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678

Похожие темы

  1. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  2. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 11:08
  3. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •