    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Подключился к датчику. показывает четко 8,3 градуса. подключаюсь к OWEN конфигуратору - 39 градусов.
    заменил МВ210, поменял Блок питания - такая же ситуация.
    даже и не знаю, что еще предпринять.
    Очень похоже, что модуль не настроен на 4-20 мА ( 39 обычно показывает, если стоят сухие контакты в настройках) или диапазон вашего датчика не забит в настройках входа модуля. Перезагружали модуль по питанию после изменений настроек?
    Сдвиг уберите совсем. Поставьте 0.
    Про DIP переключатель уже сказали выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 21:56.