Здравствуйте! Имеется вот такой прибор Remote LPC 0.2µm https://www.golighthouse.com/en/liqu...unters/remote/. Основной интерфейс работы RS485 Modbus ASCII.
Настроил опрос всех тегов в OPC Server - все прекрасно работает, уже готовился сделать мнемосхему в MasterScada 3.13, но при повторном подаче питания на другом рабочем месте связь по Modbus пропала. Пробовал разные скорости подключения, менял преобразователь RS485-USB - все глухо.
В режиме настройки прибора по RS232 через HyperTerminal связь есть, данные получить можно, но это не так удобно как из OPC Server.
Знающие люди сказали, что прибор может накапливать статику и ему нужно заземление, хотя на корпусе нет клеммы заземления и заземляется он по сути от ПК.
Могло что нибудь прилететь на RS485 и он отъехал в "электронный рай"?
К производителю не обратиться из-за санкций.
Спасибо.