Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    изменил, ничего не поменялось
    У вас адрес регистра 1, а должен быть 16384, 2 раз пишу уже


    За минуту уже подключился к ПЛК по TCP/IP в эмуляции, а вы 2 дня никак
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2024 в 14:58.

  2. #32

    По умолчанию

    Спасибо огромное, все заработало!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 35.jpg (22.3 Кб, Просмотров: 33)

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное, все заработало!
    Адреса регистров удалите не правильные, иначе панель будет глючить, у вас вперемешку 16384 и 1 и другие адреса

  4. #34

    По умолчанию

    так что заработало то - один решётки вместо цифр

  5. #35

    По умолчанию

    Да, всё убрал, дальше разбираюсь

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    да, кабель на прямую
    и перестаньте заниматься нищебродством, если выбрали Ethernet и Modbus TCP, поставьте самый дешманский хаб свитч коммутатор, хотя бы тот же ОВЕН, невозможно же заниматься наладкой и диагностикой
    ладно бы по РС485 делали бы соединение, я бы ещё понял, делаем эконом вариант, удешевляемся по полной.
    Но выбрать ТСР и не поставить элементарный хаб и страдать вслепую - ну это вообще мазохизм какой-то лютый

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 2024-02-28.png
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
    Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php...683#post430683

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 2024-02-28.png
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
    Ну, попробуйте так
    Безымянный.png

    З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
    З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.02.2024 в 14:07.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
    Работает ! 2024-02-28 (1).png
    Спасибо всем, вопрос закрыт!
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 28.02.2024 в 17:35.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  3. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  5. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •