Тема: ПЛК110 не подключить модули по modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 не подключить модули по modbus

    Здравствуйте умные и опытные.

    У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
    Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
    Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
    При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
    Прикладываю свой тестовый проект.
    Проект делаю в Masterscada 4d.
    Может что - то не так делаю.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Daget Посмотреть сообщение
    Здравствуйте умные и опытные.

    У меня проблемма с подключением МВ110-32ДН к ПЛК110-60 по modbus.
    Пробовал подключать другие модули ввода-вывода. Обновлял прошивку на ПЛК и на модулях.
    Модули видятся и работают через конфигуратор и через OWEN OPC Server.
    При подключении к ПЛК110-60 на модуле МВ110-32ДН активно мигает индикатор "RS-485", но данных с него я не вижу, появляется сигнал "Отказ".
    Прикладываю свой тестовый проект.
    Проект делаю в Masterscada 4d.
    Может что - то не так делаю.
    Главное не написали, ПЛК у вас обычный, или с Мастер скадой?
    В какой версии скады работаете?
    И проект вы не выложили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.03.2024 в 10:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Контроллер ПЛК110-60-MS4
    Программа крутится в контроллере. Планируется работа без участия компьютера, иногда удалённое подключение через веб интерфейс.
    Masterscada 4D версия 1.2.9.17260.
    Заметил что если выставляю правильные настройки протокола, то на блоке ввода-вывода начинает активно мигать индикатор "RS-485", но в программе всё равно " отказ", и данных с блока я не вижу.
    Сделал тестовый, примитивный проект.

    https://drive.google.com/file/d/1XqE...ew?usp=sharing

  4. #4

    По умолчанию

    Разобрался с проблемой.
    Была старая версия среды разработки.
    Были странные, не поддаются логике, глюки связи модулей по Modbus.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
    Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
    На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.

    Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;

    ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.

    Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.

    Модули видятся и работают через конфигуратор.

    При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
    Может быть кто подскажет как победить?

    Ссылка на проект:
    https://drive.google.com/file/d/1v2h...usp=drive_link

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 365187 Посмотреть сообщение
    ...
    Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;
    ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.
    ...
    Как минимум, адреса модулей тоже надо изменить

  7. #7

    По умолчанию

    Адреса модулей были изменены на этапе подготовки оборудования. реле входов установлен адрес 20, реле выходов адрес изменён на 60.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 365187 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
    Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
    На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.

    Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;

    ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.

    Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.

    Модули видятся и работают через конфигуратор.

    При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
    Может быть кто подскажет как победить?

    Ссылка на проект:
    https://drive.google.com/file/d/1v2h...usp=drive_link
    Добрый день.

    Шаблоны в MS4D достаточно старые, актуальны для старой ревизии модулей Мх110 (без обозначения H/W 2.0) и построены на работе с ячейками (COILS).
    В модулях ревизии H/W 2.0 ячейки не поддерживаются.
    Вместо шаблонов добавляйте модули как произвольные устройства и работайте с битовыми масками входов (регистр 51) и выходов (регистр 50), соответственно.
    Инженер технической поддержки ОВЕН

Похожие темы

  1. ПЛК110 и модули МХ210
    от Р.Александр в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2022, 21:20
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  3. Как подключить модули ввода/вывода серии Mx210 к ПЛК110-MS4
    от Serduk в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:43
  4. ПЛК110 +СПК110 + модули
    от techniker357 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 23:40
  5. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •