Здравствуйте!

Есть труба, на ней отметка 40 метров. На эту отметку нужно проложить несколько контрольных кабелей для подключения датчиков температуры и давления дымовых газов.

Вопрос №1: можно ли использовать один многожильный кабель, чтобы подключить сразу два датчика?
Вопрос №2: есть ли конкретный нормативный акт, где это прописано прямым текстом?

Контрольные кабеля НЕ будут идти в одном многожильном кабеле с силовыми (=220В).

P.S.
Вопрос возник вследствие того, что в нормативных актах про конкретно токовые сигналы ничего не сказано, что-то похожее я нашёл в ТКП 121-2008:
5.1.5 В одной трубе, рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания или на одном лотке допускается совместная прокладка нескольких цепей при
условии, что все кабели (провода) имеют изоляцию, рассчитанную на наивысшее номинальное напряжение проложенных цепей в этой трубе, рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания или лотке.
5.1.6 В одной трубе, рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых
цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В.