Добрый вечер друзья, коллеги.
Сегодня отключился токовый датчик 4...20мА на ТРМ12 (версия не важна). При дефектовке обнаружено следующее: обрыв резистора 49,9 Ом, короткое замыкание неопределенного элемента (диод, стабилитрон или что-то). Собственно вот и вопрос что за элемент на входе маркировка ZG и перевернутая H. Фотографии во вложенных файлах.
P.S. Со второго канала были взяты доноры и канал заработал.
На старых ТРМ12 (совсем старых) этих элементов вообще нет, чуть помладше есть маркировка ZG и перевернутая 2.
Заранее спасибо за оказанную помощь в определении элемента.