Показано с 1 по 8 из 8

Тема: СП310Р и ПЧ VEDAVFD

  1. #1

    По умолчанию СП310Р и ПЧ VEDAVFD

    Подскажите, как прочитать и отобразить на цифровом дисплее панели выходную
    частоту ПЧ. ПЧ подключен к панели по Modbus TCP, панель мастер.
    Панель IP 192.168.1.20, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
    ПЧ IP 192.168.1.30, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
    Прочитать из ПЧ нужно адрес 0x2101 int16.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Подскажите, как прочитать и отобразить на цифровом дисплее панели выходную
    частоту ПЧ. ПЧ подключен к панели по Modbus TCP, панель мастер.
    Панель IP 192.168.1.20, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
    ПЧ IP 192.168.1.30, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
    Прочитать из ПЧ нужно адрес 0x2101 int16.
    Ну примерно так же как и в руководстве, только это надо сделать в панели
    Безымянный.png
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.03.2024 в 05:55.

  3. #3

    По умолчанию

    так в чём у вас проблема? в адресе или формате?
    кстати, каким образом выходная частота ПЧ становится вдруг отрицательной?

  4. #4

    По умолчанию

    А почему читаем 3х192

  5. #5

    По умолчанию

    И во вкладке "дисплей" формат должен быть "float"?

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема похоже и адресе и в формате, пробовал все, а почему Вы решили, что частота отрицательная?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    А почему читаем 3х192
    Это пример (я не стал менять числа в своем работающем проекте специально под вас), у вас надо 2101 (если это десятичная кодировка, если это 16-ричная, то перевести надо в десятичную).
    И Word... выбрать!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Проблема похоже и адресе и в формате, пробовал все, а почему Вы решили, что частота отрицательная?
    а это я у вас хочу спросить, что для вас значит int16?
    и чего вам непонятно в этих картинках, которые есть в справке к Конфигуратору СП300?
    вы смотрели в документацию? раздел 7-4-1 параграф цифровые дисплеи

Похожие темы

  1. СП310Р+МУ110-32Р
    от wad71 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 13:35
  2. СП310Р+МВ110-8АС
    от wad71 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 12:17
  3. Баг или фича на СП310Р?
    от VladimirRabcun в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 03:13
  4. СП310Р
    от nick2015 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  5. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •