    Доброго дня , перекапав два руководства по эксплуатации , там и не смог найти пункт по установки Дельты. Цель установить температуру 70гр. и дельту в 3гр для того чтобы при наборе 70гр отключался, а при 67гр включался. Подскажите может не так читал, Датчик ДТС034 B3

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nemor Посмотреть сообщение
    Доброго дня , перекапав два руководства по эксплуатации , там и не смог найти пункт по установки Дельты. Цель установить температуру 70гр. и дельту в 3гр для того чтобы при наборе 70гр отключался, а при 67гр включался. Подскажите может не так читал, Датчик ДТС034 B3
    Гистерезис смотрите

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, Да нашел попровал , работает верно