Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МКОН + МВ110-224.4ТД. подвисает

  1. #1

    По умолчанию МКОН + МВ110-224.4ТД. подвисает

    Добрый день.
    Помогите решить проблему.
    У нас установлены 5 шт. МВ110-224.4ТД. Все они параллельно (как и должно быть по схеме) подключены к МКОН через интерфейс RS-485. на каждом свой адрес (21-25) СОгласующие резисторы установлены. расстояние между каждым устройством 10-25м. Все работает, но периодически 1-2 раза в сутки подвисает.
    - МКОН пингуется, но не отвечает через конфигуратор. т.е. нельзя его не перезагрузить, ни прочитать данные.
    - МКОН при перезагрузке по питанию так и остается подвисшим.
    - МВ110-224.4ТД. - нет доступа. в MAsterScada пишет ошибку доступа. если подключится напрямую с компьютера через переходник USB-RS485 и программу "Конфигуратор М110"- все работает.
    - МВ110-224.4ТД. - перезагружаем ЛЮБОЙ прибор по питанию - связь восстанавливается и работает какое то время.

    Что можно попробовать исправить, проверить?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Помогите решить проблему.
    У нас установлены 5 шт. МВ110-224.4ТД. Все они параллельно (как и должно быть по схеме) подключены к МКОН через интерфейс RS-485. на каждом свой адрес (21-25) СОгласующие резисторы установлены. расстояние между каждым устройством 10-25м. Все работает, но периодически 1-2 раза в сутки подвисает.
    - МКОН пингуется, но не отвечает через конфигуратор. т.е. нельзя его не перезагрузить, ни прочитать данные.
    - МКОН при перезагрузке по питанию так и остается подвисшим.
    - МВ110-224.4ТД. - нет доступа. в MAsterScada пишет ошибку доступа. если подключится напрямую с компьютера через переходник USB-RS485 и программу "Конфигуратор М110"- все работает.
    - МВ110-224.4ТД. - перезагружаем ЛЮБОЙ прибор по питанию - связь восстанавливается и работает какое то время.

    Что можно попробовать исправить, проверить?
    Добрый день.

    Пришлите, пожалуйста, схему соединения (с указанием резисторов), файл конфигурации МКОН на почту support@owen.ru.
    Во время зависшего обмена подключитесь к МКОНу по USB, откройте в конфигураторе Сниффер Modbus и сохраните лог. Приложите его также к письму.
    Инженер технической поддержки ОВЕН

Похожие темы

  1. ПР200 переодически подвисает
    от Pi}{el в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 14:17
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. Модбас RTU в ТРМ202РР периодически подвисает
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 12:09
  4. Подвисает ПЛК 150
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:22
  5. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 20:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •