    По умолчанию Подключение ПЧВ на несколько насосов

    Добрый день
    есть два насоса 22 КВт. Можно ли подключить к одному ПЧВ1 эти насосы, чтобы: работал один, переключение будет, например, через 3-х позиционный переключатель (нас1 - 0 - нас2) на клемму Х1. Можно ли ставить контактор между ПЧ и насосами?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Добрый день
    есть два насоса 22 КВт. Можно ли подключить к одному ПЧВ1 эти насосы, чтобы: работал один, переключение будет, например, через 3-х позиционный переключатель (нас1 - 0 - нас2)
    Концептуально можно. Но переключать насосы при работающем ПЧ решительно не стоит. Что такое клемма Х1?

    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Можно ли ставить контактор между ПЧ и насосами?
    Концептуально можно. Включаете контактор, потом ПЧ. Выключаете ПЧ, потом контактор.

    Но вообще идея не самая лучшая

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день.
    Всегда был ярым противником подобных экзерциссов.
    Сколько приходилось эксплуатировать импортных автоматизированных установок и целых цехов с управлением на СКАДА системах. Ни разу не встречал переключения ПЧ с одного двигателя на другой.
    Только наши умельцы пытались такое соорудить. На маленьких ПЧ иногда какое то время работало. Встречал самодельную установку дозатора сыпучих материалов, где использовался один ПЧ и 12 двигателей. К сожалению не могу сказать дальнейшую судьбу установки. При мне в демонстрационном режиме работало.

    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.

    Вообще есть хорошая поговорка насчет того кто платит дважды и трижды.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Всегда был ярым противником подобных экзерциссов.
    Сколько приходилось эксплуатировать импортных автоматизированных установок и целых цехов с управлением на СКАДА системах. Ни разу не встречал переключения ПЧ с одного двигателя на другой.
    Только наши умельцы пытались такое соорудить. На маленьких ПЧ иногда какое то время работало. Встречал самодельную установку дозатора сыпучих материалов, где использовался один ПЧ и 12 двигателей. К сожалению не могу сказать дальнейшую судьбу установки. При мне в демонстрационном режиме работало.

    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.

    Вообще есть хорошая поговорка насчет того кто платит дважды и трижды.

    С уважением.
    Работал как то на КНС, так там было 4 насоса и 2 ПЧ. На каждом ПЧ по 2 насоса через контакторы. ПЧ даже высоковольтные, а не карлики. Так что схема рабочая, просто не всегда применяется.

    PS: https://drives.ru/stati/kaskadnoe-up...yami-chastoty/
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.03.2024 в 07:21.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ... ...

    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.

    ... ...

    С уважением.
    Я б перекрестился такое сказать.. Где это НИГДЕ? Это типовое решение изготовителей ПЧ. Применять конечно надо с умом. Должны быть использованы дополнительные группы NO и NC контакторов: во-первых - для самоподхвата переключателя выбора контакторов, во-вторых - для блокировки цепи питания катушек невыбранных контакторов, в третьих - для подтверждения пуска ПЧ через выбранный контактор. Переключение выходных контакторов должно выполняться с предварительным остановом ПЧ (слежение должно идти по частоте вращения). При этом должны выполняться условия предотвращения переключения и пуска ПЧ на уже аварийный двигатель. Т.е. должна быть предусмотрена релейная защелка предотвращения пуска аварийного двигателя, до ее сброса персоналом. Следует использовать, по-возможности, автоматический аварийный сброс остановленного ПЧ, с одновременным переключением на исправный двигатель. Ибо персонал может проспать..

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Добрый день
    есть два насоса 22 КВт. Можно ли подключить к одному ПЧВ1 эти насосы, чтобы: работал один, переключение будет, например, через 3-х позиционный переключатель (нас1 - 0 - нас2) на клемму Х1. Можно ли ставить контактор между ПЧ и насосами?
    Можно. Прктиковали такое с тремя пускателями включение от ПЧ и напрямую, всякие варианты. Еще во многих ПЧ применяется каскадное управление даже примеры есть в документации на ПЧ, при недостатке давления первый насос включался напрямую а второй на ПЧ.

  7. #7

    По умолчанию

    На лифтах такое сплошь и рядом исходя из требований безопасности

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.
    вот я и спросил про контактор, все взято из руководства. На одной схеме есть, на другой нет.

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл;
    Добрый день.
    Концептуально можно. Включаете контактор, потом ПЧ. Выключаете ПЧ, потом контактор.
    про это и думал. Но придет другой человек и вместо остановки ПЧ сразу переключит на другой насос. Или не дождется остановки ПЧ и переключит на другой насос

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл;
    Добрый день.
    Что такое клемма Х1?
    Пуск черех Х1 на ПЧ
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	134.9 Кб 
ID:	74350   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	20 
Размер:	121.5 Кб 
ID:	74351  
    Последний раз редактировалось Работникк; 14.03.2024 в 18:17.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    про это и думал. Но придет другой человек и вместо остановки ПЧ сразу переключит на другой насос. Или не дождется остановки ПЧ и переключит на другой насос
    Поэтому в схеме должны быть предусмотрены блокировки. Либо, как написали выше, использовать ПЧ с функцией нескольких ЭД. В любом случае это усложнение схемы, уменьшение надёжности, +, если ПЧ умрёт, у вас не будет резерва, хотя насоса-то два. Суммируя всё это, надо очень хорошо подумать, а стоит ли оно того. Иногда стоит. Вам решать.

    За разрыв провода между ПЧ и ЭД переживать не стоит, т.к. на любом уважающем себя ПЧ эту защиту (по обрыву нагрузки или тип того) можно отключить.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    За разрыв провода между ПЧ и ЭД переживать не стоит, т.к. на любом уважающем себя ПЧ эту защиту (по обрыву нагрузки или тип того) можно отключить.
    обожаю людей, отключающих на производстве защиты, шунтирующие перемычками сработавшие защитные блокировки, отключающими сирену аварийной сигнализации и выкручивающими лампочку Авария, чтобы не раздражала своим красным миганием
    некоторые вещи типа ввобще нельзя отлючать, так этого требуют правила ТБ ПБ или прочие РД
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.03.2024 в 04:54.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:03
  2. Работа 12 насосов
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 20:40
  3. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •