Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СП307 master +gh200 slave. Не передаются данные

  1. #1

    По умолчанию СП307 master +gh200 slave. Не передаются данные

    Всем добрый день.
    Я начинающий в данной сфере, начал учиться. Понимаю тема избитая для многих, но не судите строго. С интерфейсом RS-485 ни разу не работал еще.
    Пр200 с интерфейсом в слоте №1, он рабочий, проверял его с помощью термодатчика с интерфейсом , значения температуры и влажности получилось вывести на экран. Т.е на Пр200 нареканий нет.
    Кабель для связи СП307 и Пр200 спаял сам. Со стороны Сп307 разъем в порту «Download» , со стороны Пр200 в слоте №1 (A и В)
    Паял по схеме
    схемы соед.jpg
    Хотел повторить пример с видео «9. Нужно больше данных! Опрос ОВЕН ПР200 (часть 3, СП3хх – Master)»
    Но использовать только одну переменную word для начала.
    Настроил ПР200
    Настройки прибора.
    настр 200 -1.jpg

    настр 200 -2.jpg
    Сама программа.
    прога.jpg

    Такой экран.
    экран.jpg

    Настройки СП 307
    сп307-1.jpg

    сп307-2.jpg

    Загружаю программы, пробую проверить, ввести число на СП307, но ничего не происходит- число на экране ПР200 не меняется. После ввода числа на панели и нажатия кнопки «Ввод» оно на экране возвращается в значение «0».
    Может, что то не то с настройками, которые я не учел? Есть мысли на кабель RS-485, но как его проверить отдельно не знаю. Может есть какой-то способ проверить отдельна кабель?

  2. #2

    По умолчанию

    Со стороны Сп307 разъем в порту «Download»
    а на картинке настройки СП307 - PLC порт?

    и почему в настройках цифрового табло, все смотрят только на первую вкладку - с адресом регистра, хотя основное - это вторая вкладка Дисплей с форматом данных
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.03.2024 в 22:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Может есть какой-то способ проверить отдельна кабель?
    возьмите любой сканер модбас, самый тупой можно, где только адрес скорость и чётность проверяют
    возьмите преобразователь ЮСБ/РС485, лучше с гальваноразвзякой, и подсоединитесь к устройству с выставленными настройками обычным проводом, хоть тупо витая пара
    и запустите сканер
    если вы правильно настроили устройство и ваше устройство нормально "идентифицирует" А как А, а В как В, то сканер найдёт прибор с этими настройками
    если не найдёт - переворачиваем А и В и пробуем снова.
    после устновления связи, выкидываем витухуи цепляем свой кабель и повторяем сделанное выше
    тоже самое делаем и со вторым прибором.
    это гарантия того, что физика работает
    остальные проблемы - програмщина
    более сложный путь, типа для прошареных, это после устновления связи, имитатором Слейва или Мастера - прочитать/записать в устройство.
    но это уже "совсем другая история"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fuzzylogic2006 Посмотреть сообщение
    Загружаю программы, пробую проверить, ввести число на СП307, но ничего не происходит- число на экране ПР200 не меняется. После ввода числа на панели и нажатия кнопки «Ввод» оно на экране возвращается в значение «0».
    Может, что то не то с настройками, которые я не учел? Есть мысли на кабель RS-485, но как его проверить отдельно не знаю. Может есть какой-то способ проверить отдельна кабель?
    На вашем скрине настройки PLC порта, дисплей тоже к PLC порту, а подключили вы зачем то в Download порт.
    Кабель просто прозвоните тестером, А должно идти на 4 ножку, В-на 7

    Проверять проекты панели мастера, можно даже без панели (не заливая в панель), нужен только переходник USB-RS485.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 08:50.

Похожие темы

  1. СП307 slave проверка связи с master
    от ind в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 14:30
  2. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Не передаются данные между ПЛК100, ТРМ210, МЭ110
    от Тата_Неизвестная в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 11:04
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •