Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Чистая комната

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    По проекту разработчика у нас должен быть ПЛК от Segnetics модели SMH4 + модули FMR и MRL к нему.
    Для реализации проекта хочу использовать продукцию ОВЕН.
    А чем Segnetics то не устраивает?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    А чем Segnetics то не устраивает?
    Не работал с ним, только с СПК107

  3. #3

    По умолчанию

    То есть в промежутке можно подытожить:
    1. нужно подрубать все по "аналогу"

    Что скажете по выбору блоков питания? Что стоит взять? Для ПЛК понятно - БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений. А дальше?
    Правильно я определил, что для реле давления нудно брать модуль с сухим контактом?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Что скажете по выбору блоков питания? Что стоит взять? Для ПЛК понятно - БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений. А дальше?
    Сами почитайте по поводу БП и сделайте правильные выводы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6
    А в БП60Б-24С блок питания для тяжелых условий эксплуатации, взяли и выкинули радиатор, теперь там одна пластмасса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 12:56.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    То есть в промежутке можно подытожить:
    1. нужно подрубать все по "аналогу"

    Что скажете по выбору блоков питания? Что стоит взять? Для ПЛК понятно - БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений. А дальше?
    Правильно я определил, что для реле давления нудно брать модуль с сухим контактом?
    всё, не всё, но большинство, оперативные всякие давления и температуры - так точно через аналог
    какие-нибуль расходомеры, можно и по модбас подцепить, как правило они чаще всего просто на показания идут и техучёт, в большинстве расходомеров обычно уже есть встроенный архив, чтобы самому в ПЛК этим дрочевом не заниматься, упрощает жизнь

    модуль 8А лучше не брать, берите 8АС, с 8А это не работа, дохнут на раз два

    ИБП обязательно и лучше он-лайн, вся умная электроника должна сидеть на нём, и не столько для длительного жизнеобеспечения, сколько для фильтрации всякого дерьма в промсети

    Блоки питания берите самые обычные, у меня за 8 лет прошло сотни полторы всяких БП ОВЕН, вообще не помню отказов или жалоб, но и "под горлышко их не грузим", на этом глупо экономить
    всякие модные с ethernet не нужны, всё равно, если отвалится питание - это и так будет видно либо по аналогу, либо по другим косвенным факторам. Можно тупо завести выход БП на свободный вход, хоть через реле - вот вам и контроль дёшево и практично
    также не вешайте ВСЁ на один блок ампер на 5 или 10, это также плохо для работы, один случайный коротыш может вынести всю систему, либо также потом страдать со всякими предохранителями на цепях, чтобы обезопаситься от проблем
    лучше 5 многоканальных допустим, проще развязать по адресатам

    реле давления на воздух - да любое подойдёт, там точность плюс минус лапоть, выход да, сухой контакт

    модули лучше брать МВ110-224.16Д - не требуют отдельно питать входа, это тоже упрощает схему и снижает всякие затраты на "схему питания"

    если ставите ИБП, то модуль лучше запитать от 220В, вход питания у них универсальный, это упрощает схему питания - просто SF и всё, не надо гемора с БП и их контролем
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.03.2024 в 17:13.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо! Буду знать.
    Реле давления ОВЕН предложено разработчиком проекта.
    Стоит ли еще по OwenCloud заморочится?
    И как я понял работая с СПК110 следует использовать модули МВ, для которых есть таргет файлы, а программируемое реле не нужно применять. Пересмотрев примеры с сайта увидел, что программируемые реле применяются в сочетании с панелями оператора и использовать мне их нет смысла(+ нет таргет файлов для них).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Спасибо! Буду знать.
    Реле давления ОВЕН предложено разработчиком проекта.
    Стоит ли еще по OwenCloud заморочится?
    И как я понял работая с СПК110 следует использовать модули МВ, для которых есть таргет файлы, а программируемое реле не нужно применять. Пересмотрев примеры с сайта увидел, что программируемые реле применяются в сочетании с панелями оператора и использовать мне их нет смысла(+ нет таргет файлов для них).
    я сначала подумал про обычное реле давления. не про воздух. Это не принципиально какой производитель, это в принципе индикатор, а не средство измерения

    С Облаком не стоит, это отдельная работа с отдельным "софтом" и своими заморочками, если заказчик сам не просит и не оплачивает, то не стоит этим заниматься.
    Тут бы то, что есть запрограммировать и наладить.

    работа по шаблону модуля - на любителя, это не принципиально, на усмотрение так сказать исполнителя, в КДС2,3 я привык работать с UMD, поэтому лично мне всё равно

    ПР это всё-таки специфичный нишевый продукт, ИМХО, а у вас слишком много разнообразных задач, которые ПР может и не прожевать все вместе и сразу
    кроме того - ограничение по количеству сетевых переменных и прочие приколы Лоджика плюс постоянные баги Лоджика - оно вам надо это всё?
    тут и так хватает головняка с вашим зоопарком, а ещё и с железом и софтом бороться?
    вы работу работать хотите? за которую вас дрючат начальники и заказчик и платят кстати или быть неоплачиваемым бета-тестером ОВЕНа с риском подвиснуть наглухо под НГ, как это здесь же и происходило ?
    ну как-то вот так вот это всё мне кажется

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •