кстати о панели - на объекте одного Заказчика пару дней назад я встретил довольно странного Франкенштейна -
контроллер, одного российского производителя из Томска и к нему был прикручен СПК как панель оператора
шкаф особо ничего не делает, никакой сложной логики там вообще нет, периферии тоже было немного в шкафу. то есть ничего такого, что делал бы именно СПК - нет вообще, это чисто панель.
Работы, однако, многовато для одного. Удачи.проект скорее всего будет весь на мне
ну объект это одной ресурсной госкомпании, денег не жалели, всё брендОвое(что они будут делать, когда у них сдохнут частотники, встроенные в двигатель - хз, фирма свалила из РФ после 24.02.22), поэтому я не удивлён, что на пару датчиков уровня и пяток задвижек сделан такой монстр, шкаф там точно стоил вагон денег
вентиляция у меня всегда вторична и примитивна для нормального вентялиционщика, поэтому ничего не могу сказать
как правило это либо сразу Заказчик пишет в ТЗ свои хотелки, и хорошо если распишет, а не даст тупо отсылки на всякие ТБ СНИПы номер такойто и прочие РД, ГОСТ, Техрегламент ТС, и сиди потом в этой макулатуре месяц, чтобы понять как сделать
или либо отделывается универсальной фразой - все свои решения и документацию необходимо согласовать с ним.
поэтому чисто из опыта - не пренебрегайте "соломкой" согласований, стелите регулярно и по существу, прежде чем приступать к реализации в железе и программированию
Иначе потом можно влететь на значительный объём переделок, из-за того, что это расходится с теми эротическими фантазиями, что были у Заказчика в голове при подписании договора
Спасибо за советы. Тяжела и неказиста жизнь простого специалиста.
Можете еще по регулируемой нагрузке подсказать?
В проекте трехфазный регулятор мощности 3 шт. от SIPIN TECHNOLOGY CO. W7T4V060-20KP который где то существует, но не сайте производителя.
Думаю заменить на 3 шт. ТРМ-3М-60-RS485 от Меандр, но возник вопрос: можно взять 2 шт МУ110-224.8И и 9 шт. HD-8044.LA [M02] и это получится дешевле чем 3 шт ТРМ-3М-60-RS485.
я не работал с этими штуками
но если из практики - 3 штуки проще во всём, чем 9 - и рисовать и программировать и монтировать и налаживать
у 9 больше вероятность сдохнуть, чем у 3
поэтому несколько цинично, но
если эта дельта не идёт вам в плюс на карту или на всякие плюшки, упрощающие облегчающие вам вашу работу (модный прибор типа FLUKE, новый комп, ноут, инструмент Книпекс и т.д.) и в учредителях вашей фирмы нет вашей фамилии, то не думайте об этом.это получится дешевле
на многомесячной реализации проекта спокойно может вылезти ещё куча траблов, которая спокойно обнулит все прибыли
это как в яндексе - ехать там 6-8-10 часов, не одну сотню километров, но соглашаться на новый маршрут, который короче на 5 минут?
как будто это избавит от многочасовой работы за рулём
увы, нет.