Добрый день !
Нужно измерять аналоговым входом ПР200 напряжение от 0 до 0.1В желательно на полной шкале.
Техподдержка подтвердила мое предположение, что опция Owen Logic "Прибор\Юстировка входа" (изменение шкалы c 0-10В до 0-0.1 В), разрешение измерения не увеличивает, тк внутри ПР200 нет усилителя.

Тогда, по моим расчетам, на диапазон 0-0,1В придётся всего 1% шкалы 12-битного АЦП =4096/100=40, а реально еще меньше из-за фильтрации шумов и отбрасывания минимум одного младшего бита. Значит, нужен

1) нормирующий аналоговый усилитель для переноса диапазона 0-0,1В в 0-10В или
2) АЦП модуль ввода с modbus и нормирующим усилителем.

Лучше бы вариант 1, тк с ним можно будет использовать фильтрацию входов, встроенную в ПР-200.
Посоветуйте пожалуйста.