Тема: ПЛК110-220.60.Р-М иногда зависает при подаче питания

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-220.60.Р-М иногда зависает при подаче питания

    ПЛК110-220.60.Р-М [М02] иногда (с вероятностью 50%) зависает при подаче питания. Сторожевой таймер не отрабатывает при таком зависании, похоже, что и до запуска программы не доходит. Год выпуска контроллера 2023. Контроллер новый, в работе еще не был. Если при включении он не зависнет, то дальше работает нормально. Если при таком зависании контроллера сделать сброс с помощью переключателя на его корпусе, то дальше он нормально загружается и работает. Минимальное время цикла 10мс, время для отработки сторожевого таймера 7000мс. При зависании к нему не удается подключится через Codesys и панель оператора по ethernet интерфейсу его не видит.
    Завтра попробую снять логи запуска контроллера через отладочный порт - может быть они прояснят на чем он виснет.

    Собственно вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным явлением для данной модели ПЛК, если да то как исправляли?

    ps Ранее таких проблем с этими контроллерами не наблюдал, но у них был год выпуска до 2022.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    ПЛК110-220.60.Р-М [М02] иногда (с вероятностью 50%) зависает при подаче питания. Сторожевой таймер не отрабатывает при таком зависании, похоже, что и до запуска программы не доходит. Год выпуска контроллера 2023. Контроллер новый, в работе еще не был. Если при включении он не зависнет, то дальше работает нормально. Если при таком зависании контроллера сделать сброс с помощью переключателя на его корпусе, то дальше он нормально загружается и работает. Минимальное время цикла 10мс, время для отработки сторожевого таймера 7000мс. При зависании к нему не удается подключится через Codesys и панель оператора по ethernet интерфейсу его не видит.
    Завтра попробую снять логи запуска контроллера через отладочный порт - может быть они прояснят на чем он виснет.

    Собственно вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным явлением для данной модели ПЛК, если да то как исправляли?

    ps Ранее таких проблем с этими контроллерами не наблюдал, но у них был год выпуска до 2022.
    Новый контроллер, лучше отправить в сервис сразу. Напишите в техподдержку и отправьте им проект и логи с ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    ПЛК110-220.60.Р-М [М02] иногда (с вероятностью 50%) зависает при подаче питания. Сторожевой таймер не отрабатывает при таком зависании, похоже, что и до запуска программы не доходит. Год выпуска контроллера 2023. Контроллер новый, в работе еще не был. Если при включении он не зависнет, то дальше работает нормально. Если при таком зависании контроллера сделать сброс с помощью переключателя на его корпусе, то дальше он нормально загружается и работает. Минимальное время цикла 10мс, время для отработки сторожевого таймера 7000мс. При зависании к нему не удается подключится через Codesys и панель оператора по ethernet интерфейсу его не видит.
    Завтра попробую снять логи запуска контроллера через отладочный порт - может быть они прояснят на чем он виснет.

    Собственно вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным явлением для данной модели ПЛК, если да то как исправляли?

    ps Ранее таких проблем с этими контроллерами не наблюдал, но у них был год выпуска до 2022.
    Присутствует такая проблема на свежих ПЛК110, причём исключительно с питанием =24В

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Присутствует такая проблема на свежих ПЛК110, причём исключительно с питанием =24В
    У меня питание 220В. И такие фокусы с зависанием. Хочется верить, что это попался бракованный экземпляр, иначе надо будет искать контроллеры 22 года выпуска.

  5. #5

    По умолчанию

    Выяснилось, что во всем виноват внутренний 24В блок питания контроллера, который используется для питания дискретных входов. Все входы - это контакты реле, т.е. питание с этого источника подавалось через контакты реле на вход контроллера. Казалось бы, какие могут быть проблемы. Но этот источник начинал греться и когда температура в контроллере переваливала за 80, тут-то и начинались фокусы с зависанием. Как решение был использован внешний блок питания на 24В. Контроллер перестал греться и виснуть при перезапусках. Внешний источник питания тоже не греется.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Выяснилось, что во всем виноват внутренний 24В блок питания контроллера, который используется для питания дискретных входов. Все входы - это контакты реле, т.е. питание с этого источника подавалось через контакты реле на вход контроллера. Казалось бы, какие могут быть проблемы. Но этот источник начинал греться и когда температура в контроллере переваливала за 80, тут-то и начинались фокусы с зависанием. Как решение был использован внешний блок питания на 24В. Контроллер перестал греться и виснуть при перезапусках. Внешний источник питания тоже не греется.
    наверное с этим связано Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2024-04-02 160407.png 
Просмотров:	25 
Размер:	65.1 Кб 
ID:	74927
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    наверное с этим связано Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot 2024-04-02 160407.png 
Просмотров:	25 
Размер:	65.1 Кб 
ID:	74927
    Нет, питание с внутреннего блока проходило через контакты реле и приходило на входы контроллера. То есть от этого блока никто посторонний не запитывался.
    И как показало дальнейшее тестирование дело было и не во внутреннем блоке.
    Переключил я все входы на внешний блок питания 24В, контроллер греться перестал и полноценно отработал так 3 дня. Температура по внутреннему датчику была 53-57С, что на мой взгляд нормально. И я было расслабился, а зря. После очередного обновления программы в контроллере через Codesys, контроллер снова начал быстрый разогрев. Кратковременные (выключение питания на 1-2минуты) перезапуски по питанию не помогали - контроллер грелся и все. Тогда отключил все питание минут на 10 и включил, после чего котроллер заработал нормально и температура была в районе 55С. Что это за фокусы мне не понятно. Контроллер заказал новый, а этот в ремонт.

    Owen loader 1.09



    CPU:AM1808

    DDR Memory:Alliance 128 MB 150 MHz

    ...

    TEST #1 OK!

    NAND

    NAND Memory: ID = 194, size = 256M

    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.

    Jump to entry point

    at: 0xC0000000

    Start

    Factory setings detected

    Found 18 notes in 4 products

    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly

    Auto 485 hardware detected

    Waiting for check power...

    Power status OK

    Initialization of Power control completed



    Last run module Id =0

    Last post module Id =0

    local_status =0

    local data #1 =0

    local data #2 =0

    local data #3 =0

    local data #4 =0

    Init I2C

    Driver for address 77 found

    Driver for address 72 found

    Begin search and initialize I2C devices

    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!

    MCP9800 #0 OK!

    Check for address 72 ...FAILED!

    OSC_lev1

    OSC_lev2

    OSC_lev3

    Detect modules

    Found module #0

    Init group

    MRAM init

    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number
    : 21 22

    Actual copy is 1

    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02

    INIT: USBH_PreInit!

    INIT: USBH_X_Config()

    ...Init FTDI Stack OK

    .OK

    FS Init....High-level format ram

    OK

    Retain mode - save on powerfall

    PFM

    INIT: Init started. Version 2.13.11

    Load PLC core...



    Reset status information: PLC was reset by power!

    ................................................

    Retain init

    $Slave Retain loaded

    EEPROM init

    No user PRU0 prg => Run def PRU0 prg

    No user PRU1 prg => Run def PRU1 prg



    Loading PLC core completed!

    PLC model MODEL PLC 110-60

    ??? ?? ??: 2.0

    Binary VERSION 1.2.42

    Need Target version >= 3.12

    Compiled: 14:38:47 Feb 8 2021

    STM32 binary version 115

    MAC E4:1E:0A:04:18:6B

    IP 192.168.0.2

    GATE 192.168.0.1

    MASK 255.255.255.0



    Start CoDeSys initialization sequence

    No modem.cfg - disable Codesys modem mode

Похожие темы

  1. Зависает быстрый счётчик на ПЛК110-60.
    от Вячеслав@ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 05:21
  2. ТРМ 500 срабатывание реле при подаче питания
    от rusol66 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2022, 22:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 10:46
  4. ТРМ 12: ИНОГДА ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ ПИТАНИЯ.
    от Е2-Е4 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 14:55
  5. ТРМ 12: ИНОГДА ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ ПИТАНИЯ.
    от Е2-Е4 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 02:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •