    По умолчанию

    всё правильно мой алгоритм работать не будет..
    получается на выходе ФБ я устанавливаю 1 и по логике работы ПР200
    это единица при каждом цикле записывается заново и поэтому даже если переменная была сброшена
    в начале следующего цикла будет установлена вновь...

    как сделать чтобы записывалась один раз?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    всё правильно мой алгоритм работать не будет..
    получается на выходе ФБ я устанавливаю 1 и по логике работы ПР200
    это единица при каждом цикле записывается заново и поэтому даже если переменная была сброшена
    в начале следующего цикла будет установлена вновь...

    как сделать чтобы записывалась один раз?
    Чтобы переменная могла сброситься, она должна иметь вход в ФБ и выход, на выход писаться временно, через IF... THEN, триггер или таймер, тогда она сможет сброситься.
    Это было ещё вчера озвучено.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2024 в 16:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Чтобы переменная могла сброситься, она должна иметь вход в ФБ и выход, на выход писаться временно, через IF... THEN, триггер или таймер, тогда она сможет сброситься.
    Это было ещё вчера озвучено.
    Да, видимо это я вчера пропустил.
    Сейчас сделал запись команды в конце цикла и сброс переменной по условию.
    Вроде все заработало, так как было задумано.

    Но появился ещё один вопрос -
    почему не у всех выходных переменных есть расширенные параметры (запись в конце цикла)?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.PNG (41.5 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 2.PNG (39.2 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Васильев; 06.04.2024 в 17:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Да, видимо это я вчера пропустил.
    Сейчас сделал запись команды в конце цикла и сброс переменной по условию.
    Вроде все заработало, так как было задумано.

    Но появился ещё один вопрос -
    почему не у всех выходных переменных есть расширенные параметры (запись в конце цикла)?
    Запись в конце цикла, есть у экранных переменных, для того, чтобы в коде они не перезаписались.
    А в процессе исполнения, у обычных переменных, вы сами должны следить за перезаписью.

Похожие темы

  1. ПР200 мастер П307 слейв
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 16:31
  2. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  3. ПР200 мастер
    от Dimzon в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 06:14
  4. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  5. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •