Показано с 1 по 5 из 5

Тема: бэкап программы из СПК107[M01] на USB флэшку или SD карту

  1. #1

    По умолчанию бэкап программы из СПК107[M01] на USB флэшку или SD карту

    Здравствуйте,
    подскажите пжл есть ли возможность сделать бэкап ( образ) всего содержимого СПК107[M01] на USB флэшку или SD карту? Пусть даже в нередактируемом виде. И, соответственно, загрузить этот образ в новый ( чистый) СПК107[M01] при замене неисправного

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от owennn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    подскажите пжл есть ли возможность сделать бэкап ( образ) всего содержимого СПК107[M01] на USB флэшку или SD карту? Пусть даже в нередактируемом виде. И, соответственно, загрузить этот образ в новый ( чистый) СПК107[M01] при замене неисправного
    Добрый день.
    Можно, через экранный конфигуратор.
    п. 2.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...nConf_v3.0.pdf

    Эту же процедуру можно сделать через веб-конфигуратор (Система - Резервная копия), сохранив бэкап сразу на ПК.

  3. #3

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за инф.
    Еще вопрос такой.
    Если, используя РС, через веб-конфигуратор запустить создание резервного бэкапа, то исполнение программы в СПК 107[M01] остановится или можно это на ходу сделать на работающем оборудовании?
    Последний раз редактировалось owennn; 08.04.2024 в 19:07.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от owennn Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо за инф.
    Еще вопрос такой.
    Если, используя РС, через веб-конфигуратор запустить создание резервного бэкапа, то исполнение программы в СПК 107[M01] остановится или можно это на ходу сделать на работающем оборудовании?
    Насколько я помню - в процессе создания бэкапа возможна кратковременная приостановка пользовательского приложения (речь о нескольких секундах).

  5. #5

    По умолчанию

    Если версия CodeSys 3.5.17, то в процессе бэкапа идет перезапуск среды исполнения вместе с приложением. В 3.5.14 такого нет. Как я понял это связано с резервной копией ретейн-переменных

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 19:23
  4. бэкап программы контроллера
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 23:50