Тема: ПЧВ1-1К5-B двигатель треугольник 220В 6A

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию ПЧВ1-1К5-B двигатель треугольник 220В 6A

    Доброе утро! В характеристиках ПЧВ1-1К5-B написано что максимальный выходной ток 4 А, я так понимаю что подобный ток для 1,5 квт двигателей возможен если двигатель
    соединен в звезду и подается выходное напряжение на двигатель 380В. Возможна ли эксплуатация, если я желаю на частотник подавать 380 а двигатель соединить в треугольник и подать напряжение с частотника на него 220В чтобы получить 1,5 Квт ?
    Ток ведь при этом номинальный будет 6 А? Или подобные частотники должны работать исключительно на соединение звезда для получения мощности 1,5 Квт?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброе утро! В характеристиках ПЧВ1-1К5-B написано что максимальный выходной ток 4 А, я так понимаю что подобный ток для 1,5 квт двигателей возможен если двигатель
    соединен в звезду и подается выходное напряжение на двигатель 380В. Возможна ли эксплуатация, если я желаю на частотник подавать 380 а двигатель соединить в треугольник и подать напряжение с частотника на него 220В чтобы получить 1,5 Квт ?
    Ток ведь при этом номинальный будет 6 А? Или подобные частотники должны работать исключительно на соединение звезда для получения мощности 1,5 Квт?
    Добрый день, номинальный ток - это ток указанный на шильдике двигателя. Если номинальный ток при соединении "звезда" или "треугольник" превышает номинальный выходной ток пчв, то прибор может сгореть
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, номинальный ток - это ток указанный на шильдике двигателя. Если номинальный ток при соединении "звезда" или "треугольник" превышает номинальный выходной ток пчв, то прибор может сгореть
    А в защиту по превышению тока пчв не уйдет?
    Вообще, звезда -- треугольник, это про напряжение которое указано на шильдике двигателя.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, номинальный ток - это ток указанный на шильдике двигателя. Если номинальный ток при соединении "звезда" или "треугольник" превышает номинальный выходной ток пчв, то прибор может сгореть
    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброе утро! В характеристиках ПЧВ1-1К5-B написано что максимальный выходной ток 4 А, я так понимаю что подобный ток для 1,5 квт двигателей возможен если двигатель
    соединен в звезду и подается выходное напряжение на двигатель 380В. Возможна ли эксплуатация, если я желаю на частотник подавать 380 а двигатель соединить в треугольник и подать напряжение с частотника на него 220В чтобы получить 1,5 Квт ?
    Ток ведь при этом номинальный будет 6 А? Или подобные частотники должны работать исключительно на соединение звезда для получения мощности 1,5 Квт?
    Один чудней другого, в смысле, если у Вас такие своеобразные хотелки, Вам надо было бы заранее побеспокоится о возможности их осуществления, в смысле, надо было приобрести ПЧ с буквой А в конце(заодно и 5 тысяч бы сэкономили), то есть с однофазным питанием и выходным напряжением 220В! Вкратце, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2024 в 18:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Доброе утро! В характеристиках ПЧВ1-1К5-B написано что максимальный выходной ток 4 А, я так понимаю что подобный ток для 1,5 квт двигателей возможен если двигатель
    соединен в звезду и подается выходное напряжение на двигатель 380В. Возможна ли эксплуатация, если я желаю на частотник подавать 380 а двигатель соединить в треугольник и подать напряжение с частотника на него 220В чтобы получить 1,5 Квт ?
    Ток ведь при этом номинальный будет 6 А? Или подобные частотники должны работать исключительно на соединение звезда для получения мощности 1,5 Квт?
    При желании использования обмоток вашего двигателя в треугольнике, необходимо сравнить ток двигателя в этом режиме по шильдику (паспорту) двигателя с номинальным (долговременным) током частотного преобразователя (по паспорту ПЧ). Превышение тока ПЧ возможно лишь кратковременное (по сути, для преодоления момента нагрузки при трогании). В зависимости от степени нагрузки будет меняться и ток двигателя. Что бы не "погореть под панфары", необходимо провести перекалибровку характеристики U/f (записать в программируемые пользователем моторные параметры ПЧ максимальное напряжение 220В, при максимальной частоте 50Гц). Но при работе необходимо следить за выходным током ПЧ и ограничивать рабочую частоту двигателя таким значением, чтобы ток не превышал номинального тока ПЧ (по паспорту ПЧ). Иногда, при низкой загрузке, удается разогнать движок. А иногда овца не стоит выделки..

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день.
    Толком не понял про что спор.
    Но если Вы хотите к ПЧ у которого входное 380В. подключить двигатель 220В. то нет проблем.
    У каждого уважающего себя ПЧ в настройках есть характеристика "Максимальное выходное напряжение" , поставьте там 220В и всё.

    Я с таким как то столкнулся. К станку подключались выносные конвейера. Стаял ПЧ на 3 фазы 380В. Он успешно сгорел. Заменили на другой (Дельту), стали греться мотор-редуктора на конвейере, стали смотреть, а они 3 фазные но 220В.
    Выставил на ПЧ максимальное выходное напряжение 220В и все стало нормально. Просто как всегда в документации не оказалось данных о настройке ПЧ.

    Точно не скажу но у ПЧ такое ограничение точно должно быть.
    Может конечно не в тему ответил, тогда извините.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    А зачем такие... неадекватные действия? Двигатель не рассчитан на работу от 380В?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Можно купить ПЧВ1-4К0-В(Вход 3 фазы, выход 3 фазы, мощность 4,0 кВт, вых. ток. 9,5 А) и выставить ограничение выходного напряжения(такая функция бывает у ПЧ), но он практически в полтора раза дороже ПЧВ1-1К5-В(Вход 3 фазы, выход 3 фазы, мощность 1,5 кВт, вых. ток. 4 А), в смысле, нужно просто переключить обмотки двигателя в звезду и всё!
    Короче, хозяин - барин, но я за разумные решения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2024 в 10:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Толком не понял про что спор.
    Но если Вы хотите к ПЧ у которого входное 380В. подключить двигатель 220В. то нет проблем.
    У каждого уважающего себя ПЧ в настройках есть характеристика "Максимальное выходное напряжение" , поставьте там 220В и всё.

    Я с таким как то столкнулся. К станку подключались выносные конвейера. Стаял ПЧ на 3 фазы 380В. Он успешно сгорел. Заменили на другой (Дельту), стали греться мотор-редуктора на конвейере, стали смотреть, а они 3 фазные но 220В.
    Выставил на ПЧ максимальное выходное напряжение 220В и все стало нормально. Просто как всегда в документации не оказалось данных о настройке ПЧ.

    Точно не скажу но у ПЧ такое ограничение точно должно быть.
    Может конечно не в тему ответил, тогда извините.
    С уважением.
    Необходимо устанавливать пять параметров: Pдв, Umax=220, Fmax=50, Imax<Inom пч, Nоб/мин. Ток Imax зависит от нагрузки двигателя. При превышении Imax номинального тока ПЧ, частотник должен ограничивать частоту или отключаться по перегрузке.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 14.04.2024 в 11:35.

Похожие темы

  1. ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    от Grimur в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 08:28
  2. пр200 звезда-треугольник
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 10:57
  3. Треугольник
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 12:55
  4. ПР 110 220в переделать в 24в или 12 в
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 14:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •