Толком не понял про что спор.
Но если Вы хотите к ПЧ у которого входное 380В. подключить двигатель 220В. то нет проблем.
У каждого уважающего себя ПЧ в настройках есть характеристика "Максимальное выходное напряжение" , поставьте там 220В и всё.
Я с таким как то столкнулся. К станку подключались выносные конвейера. Стаял ПЧ на 3 фазы 380В. Он успешно сгорел. Заменили на другой (Дельту), стали греться мотор-редуктора на конвейере, стали смотреть, а они 3 фазные но 220В.
Выставил на ПЧ максимальное выходное напряжение 220В и все стало нормально. Просто как всегда в документации не оказалось данных о настройке ПЧ.
Точно не скажу но у ПЧ такое ограничение точно должно быть.
Может конечно не в тему ответил, тогда извините.