Показано с 1 по 3 из 3

Тема: КТР121.03.20 изменение уставок по Modbus

  1. #1

    По умолчанию КТР121.03.20 изменение уставок по Modbus

    Здравствуйте.
    В КТР121.03.20 без проблем удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС, изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
    Пытаюсь удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется.

    Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности игнорирования погодозависимого графика и изменения уставки в том числе через modbus ?

    И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?


    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В КТР121.03.20 без проблем удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС, изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
    Пытаюсь удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется.

    Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности игнорирования погодозависимого графика и изменения уставки в том числе через modbus ?

    И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?


    Спасибо!
    Добрый день, у КТР-121.03.20 нет возможности выбрать 2 контур - ГВС. У него 2 контур либо отключен, либо отопление. На контур отопления уставок не ставится, он работает по погодозависимому графику. По сети точки данного графика к сожалению изменять не получится - под них нет регистров по опросу и записи.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, у КТР-121.03.20 нет возможности выбрать 2 контур - ГВС. У него 2 контур либо отключен, либо отопление. На контур отопления уставок не ставится, он работает по погодозависимому графику. По сети точки данного графика к сожалению изменять не получится - под них нет регистров по опросу и записи.
    Спасибо. Меня просто запутал регистр 553 из руководства.

Похожие темы

  1. КТР121.01 управление по сети ModBus
    от RadisT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 10:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 18:07
  4. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •