Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Проблема с обменом данных ПЛК160 slave - СП310 master

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Расскажите, пожалуйста, какие поля задают имя переменной slave-а? Node ID в Base parameters, или Name в Module parameters ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Расскажите, пожалуйста, какие поля задают имя переменной slave-а? Node ID в Base parameters, или Name в Module parameters ?
    Вот скрин, переменным слейва даны имена Mask, Mask1, W1, W2, R1 1 Имена переменных.jpg
    В программе имена используются как переменные, без всяких AT%QB12.1.0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2024 в 16:26.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Расскажите, пожалуйста, какие поля задают имя переменной slave-а? Node ID в Base parameters, или Name в Module parameters ?
    Щелкай мышкой перед AT и вводи имя

    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    > переменным слейва даны имена Mask, Mask1, W1, W2, R1
    > Щелкай мышкой перед AT и вводи имя

    Спасибо.
    Вот как про это было догадаться без документированной инструкции? Сидеть, и тыкать мышью на каждый пиксель экрана?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Вот как про это было догадаться без документированной инструкции? Сидеть, и тыкать мышью на каждый пиксель экрана?
    Если вы начинающий, советую посмотреть 12 коротких обучающих видео https://www.youtube.com/watch?v=eSTmoNeLa7A
    Отпадёт множество вопросов.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > переменным слейва даны имена Mask, Mask1, W1, W2, R1
    > Щелкай мышкой перед AT и вводи имя

    Спасибо.
    Вот как про это было догадаться без документированной инструкции? Сидеть, и тыкать мышью на каждый пиксель экрана?
    ээээээа мануал на Кодесис 2.3 - там разве нет ничего про такую вещь как Идентификатор переменной? Идентификатор Функционального блока?
    ну какой-то странное у вас руководство попалось

    ну и вагон макулатуры под названием Первый старт КДС2.3 и прочее прочее даже не буду вспоминать

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Да у меня на работе видео смотреть не очень льзя.
    Спасибо за информацию!

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > переменным слейва даны имена Mask, Mask1, W1, W2, R1
    > Щелкай мышкой перед AT и вводи имя

    Спасибо.
    Вот как про это было догадаться без документированной инструкции? Сидеть, и тыкать мышью на каждый пиксель экрана?
    Вообще это в инструкции было.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    > Вообще это в инструкции было
    Ну, значит я слепой.

    И всё таки, для чего предназначены VAR_CONFIG?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > Вообще это в инструкции было
    Ну, значит я слепой.

    И всё таки, для чего предназначены VAR_CONFIG?
    Для использования прямой адресации внутри нескольких экземпляров одного ФБ.
    Наберите в справке "Variable Configuration"

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 09:11
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 11:08
  4. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •