Показано с 1 по 7 из 7

Тема: В режиме симуляции часть программы работает, а при подключени к ПЛК-110 нет

  1. #1

    По умолчанию В режиме симуляции часть программы работает, а при подключени к ПЛК-110 нет

    Здравствуйте! На ПЛК-110 дописал код, при прохождении объема в 10 литров выдает импульс. В режиме симуляции код работает, при подключении к ПЛК не вычисляется переменная rashodPodpitki, хотя на переменную Q_podpitki значения приходят. Я подозреваю что при выполнении на контроллере ,программа не успевает зайти в условие IF uch THEN, в те доли секунды пока uch= TRUE . Хотя вот отрицательные значения переменной Q_podpitki начинает высчитывать.Дозировка_подпитки.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! На ПЛК-110 дописал код, при прохождении объема в 10 литров выдает импульс. В режиме симуляции код работает, при подключении к ПЛК не вычисляется переменная rashodPodpitki, хотя на переменную Q_podpitki значения приходят. Я подозреваю что при выполнении на контроллере ,программа не успевает зайти в условие IF uch THEN, в те доли секунды пока uch= TRUE . Хотя вот отрицательные значения переменной Q_podpitki начинает высчитывать.Дозировка_подпитки.png
    Контроллер (цикл 1-10 мс) работает быстрее симуляции (цикл около 64 мс), код не может не успеть куда то зайти. Ищите причину в проекте.

    У вас идёт суммирование, а в следующем IF rashodPodpitki>0.01 сброс расхода.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2024 в 20:01.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Контроллер (цикл 1-10 мс) работает быстрее симуляции (цикл около 64 мс), код не может не успеть куда то зайти. Ищите причину в проекте.

    У вас идёт суммирование, а в следующем IF rashodPodpitki>0.01 сброс расхода.
    Да проблема в проекте. Почему то ПЛК-110 с модуля MB110-8A параметры Registr input считывает адекватно, а REAL input нет. По тому как отображаются значения, кажется что порядок чтения данных REAL из регистров модуля выставлен неверно.Не мог найти где можно изменить? Параметр Byte Sequense в конфигурации модуля изменял.Результата нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Да проблема в проекте. Почему то ПЛК-110 с модуля MB110-8A параметры Registr input считывает адекватно, а REAL input нет. По тому как отображаются значения, кажется что порядок чтения данных REAL из регистров модуля выставлен неверно.Не мог найти где можно изменить? Параметр Byte Sequense в конфигурации модуля изменял.Результата нет.
    Плохо меняли, Byte Sequense надо поставить Native, для правильной передачи. Byte Sequense - это перестановка регистров.
    Если у вас не заработало, значит надо Проект/Очистить всё/ Компилировать всё и загрузить проект ещё раз.
    Так же надо проверить правильность адресов параметров REAL, для 8А первый REAL - адрес 4, функция чтения 0х03.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2024 в 18:38.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Плохо меняли, Byte Sequense надо поставить Native, для правильной передачи. Byte Sequense - это перестановка регистров.
    Если у вас не заработало, значит надо Проект/Очистить всё/ Компилировать всё и загрузить проект ещё раз.
    Так же надо проверить правильность адресов параметров REAL, для 8А первый REAL - адрес 4, функция чтения 0х03.
    Сделал все так как вы написали.Не работает.5-ый вход модуля, но пробовал и с первых 4-х считывать REAL, тоже какая то ерунда идет. Скрины прилагаю Снимок экрана 2024-04-25 100247.pngСнимок экрана 2024-04-25 095928.png
    PS: ПЛК вот не перезагружал.Но у него проблемы со стартом программы(после перезагрузки по питанию, программа стартует через 20 минут).Поэтому лишний раз боюсь перезагружать, как бы совсем не зависла
    Последний раз редактировалось NIK-85; 25.04.2024 в 10:23.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Сделал все так как вы написали.Не работает.5-ый вход модуля,
    ув. kondor3000 ошибся
    Byte Sequense надо поставить TraceMode, которое переставляет регистры как 3412
    Именно 3412 всё 32-битное во всех текущих овен-модулях.
    А еще посмотрите real/command - 03 или 04

    Заводской сброс/Проект очистить всё - должно стать рефлексом. Не парит что
    Но у него проблемы со стартом
    это другая проблема
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.04.2024 в 11:45.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Сделал все так как вы написали.Не работает.5-ый вход модуля, но пробовал и с первых 4-х считывать REAL, тоже какая то ерунда идет. Скрины прилагаю
    PS: ПЛК вот не перезагружал.Но у него проблемы со стартом программы(после перезагрузки по питанию, программа стартует через 20 минут).Поэтому лишний раз боюсь перезагружать, как бы совсем не зависла
    В любом случае переставлять регистры можно с помощью Byte Sequense
    Похоже уже забыл, потому как давно не использую REAL input, а только групповое чтение массивами с помощью String https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Примеры записи, чтения через STRING https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022

    Или структурами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2024 в 14:01.

Похожие темы

  1. Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    от soslanrev в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 12:00
  2. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
  3. EasybuilderPro и ТРМ212 в режиме онлайн-симуляции.
    от rs1983 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:19
  4. Ограничения на количество переменных в режиме симуляции?
    от ida в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:30
  5. Энергонезевисимые переменные в режиме симуляции?
    от ida в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 15:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •