Доброе время суток, имеется ПЛК110-24.60.р-м. Проблема не запускается. а ПЛК индикатор "Работа" мигает (горит 10 сек - горит тускло - выключен 2 сек), индикатор "Связь" не горит. ПК не реагирует на подключение любым способом. Но получилось прошить через Bat файл, и терминалом снять лог загрузки. Цикличный ребут на проверке питания, не могу только понять питание RS485 или еще чего-то, может кто знает куда копать, или помочь расшифровать лог. Читал про бракованные контролеры питания, может кто знает наименование микросхемы? Конденсаторы не вздутые, напряжение стабильное.
wen loader 1.09
CPU:AM1808
DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz
...
TEST #1 OK!
NAND
NAND Memory: ID = 194, size = 128M
Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
Jump to entry point
at: 0xC0000000
Factory setings detected
Found 18 notes in 4 products
SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
Auto 485 hardware detected
Waiting for check power...
Owen loader 1.09
CPU:AM1808
DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz
...
TEST #1 OK!
NAND
NAND Memory: ID = 194, size = 128M
Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
Jump to entry point
at: 0xC0000000
Factory setings detected
Found 18 notes in 4 products
SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
Auto 485 hardware detected
Waiting for check power...