Из рисунка видно МПР-51 контролирует влажность воздуха внутри теплицы . Нельзя ли его озадачить и поддержанием температуры воздуха внутри теплицы в зависимости от температуры снаружи? Или в этом случае нужен ТРМ-32?
Последний раз редактировалось solger; 17.04.2009 в 15:08.
А как вы предпологаете связать температуру в теплице и температуру НВ, это можно применить только к теплоносителю, но тогда вы должны иметь точный расчет потребления тепла теплицей и делать поправки на скорость ветра, освещённость, осадки, при чем все эти компоненты влияют на коэффициенты управления в ПИД законе. Вариант с МПР51 был создан еще в 2001 годе, сейчас я бы пошел по пути ПЛК-панель-ОРС-SCADA.
это от майкрософта...
она не бесплатна...
ищи на варезниках...
сначало разгруппировываешь весь рисунок потом уже все какие выделяются сразу если выделяется большой массив то сново разгруппировываешь. именно наводишь на объект и кликаешь мышью.
я реализовал управление микроклиматом 4 га теплиц на базе плк 100 работает неплохо но вот проблема с теплопунктом и управление им...
Сам хотел бы всё пернести на ПЛК, есть опыт эксплуатации 5 га на wincon
но проблема в самописанной программе что внутри plc, и верхнем уровне
то же своя и жутко жрет систему, больше вопросов к верхнему уровню. Буду учить codesis.