Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Система диспетчеризации

  1. #11
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Один из вариантов:
    Scada WinCC flexible 2007 + Lectus OPC Modbus server (По Ethernet).

  2. #12

    По умолчанию

    Исходя из того, что было прочитано получилось ниже следующее.
    Смотреть вложение.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Забыл про вторую половину.
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    спасибо за помощь...

  5. #15

    По умолчанию

    подобная задача, необходимо передавать данные от датчиков(4-20) с объекта в диспетчерский центр радиоканал не подходит. хочу поставить Plc150, и Gsm-модем, подскажите какой модем можно использовать, какое программное обеспечение, и возможна ли реализация этой идеи вообще.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andd Посмотреть сообщение
    подобная задача, необходимо передавать данные от датчиков(4-20) с объекта в диспетчерский центр радиоканал не подходит. хочу поставить Plc150, и Gsm-модем, подскажите какой модем можно использовать, какое программное обеспечение, и возможна ли реализация этой идеи вообще.
    День добрый. Ту задачу которую Вы описали, мы решили так - МВА8 (4 датчика давления, 4 температуры) + WirelessCOM (что-то типа GPRS модема), через инет заводится в СКАДУ WinCC.
    Сервер опроса писали сами. В общем, решение получилось весьма не дорогим.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andd Посмотреть сообщение
    подобная задача, необходимо передавать данные от датчиков(4-20) с объекта в диспетчерский центр радиоканал не подходит. хочу поставить Plc150, и Gsm-модем, подскажите какой модем можно использовать, какое программное обеспечение, и возможна ли реализация этой идеи вообще.
    необходимо определиться, с помощью какой технологии вы планируете передавать данные.
    Работа с дозвоном в режиме данных у нас отработана, для этого даже не обязательно ПЛК ставить, можно напрямую скидывать на ПК с установленным орс-сервером lectus и scada-системой.
    С смс тоже сложностей нет.
    Что касается jprs, то это решение еще не доведено до окончательного результата, хотя при наличии статического ip тоже реализуемо.

    В системе с ПЛК на диспетчерском пункте никакого дополнительного ПО не нужно, хватит codesys (ну и SCADA на ПК, если она вам нужна).
    Вот только контроллер для этой задачи настоятельно рекомендуем ПЛК100, а не 150.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    необходимо определиться, с помощью какой технологии вы планируете передавать данные.
    Работа с дозвоном в режиме данных у нас отработана, для этого даже не обязательно ПЛК ставить, можно напрямую скидывать на ПК с установленным орс-сервером lectus и scada-системой.
    Вот только контроллер для этой задачи настоятельно рекомендуем ПЛК100, а не 150.
    Какие модемы можно использовать с дозвоном, может есть пример использования такой системы. И почему лучше использовать ПЛК100 . ведь на 150 есть аналоговые входа,а для 100 необходим дополнительный модуль.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andd Посмотреть сообщение
    Какие модемы можно использовать с дозвоном, может есть пример использования такой системы. И почему лучше использовать ПЛК100 . ведь на 150 есть аналоговые входа,а для 100 необходим дополнительный модуль.
    Потому, что у ПЛК 150 rs232 только один и "специфический", то есть главной его функцией является связь с codesys. Не удобно.
    По цене ПЛК100 + аналог входы не сильно отличается от ПЛК150.

    Модемы - любые сименсы 35 серии. Ну или дождитесь нашей разработки. Вероятно, этим летом начнем выпуск gsm модемов. Понятное дело, что тестируются они в первую очередь с ПЛК.

  10. #20

    Smile Автоматизацмя опрессовки трубы.

    Здраствуйте!!!
    Планируем автоматизировать процесс опрессовки труб, с последующей диспетчеризацией данного процесса на базе контроллера ПЛК150 или др.
    Будем использовать токовые датчики давления 4-20мА и бесконтактные датчики.
    Постановка задачи;
    1. Сбор информации с датчиков
    2. Управление испольнительными механизмами на основе собранных данных.
    3. Хранение данных в памяти контроллера, в виде массива,
    за день производится около 400 циклов опрессовки - хотелось бы хранить информацию как минимум месяц:
    - номер трубы(счетчик), дата, время, давление, время выдержки давления
    4. Отправка отчета по управляющему сигналу на принтер, подключенному к контроллеру через Ethernet или COM-порт (желательно Ethernet с указанием ip принтера)
    5. Связь с ПЭВМ - система диспетчеризации или SCADA-система с возможностью архивации данных.

    Подскажите варианты решения данной задачи.
    Заранее благодарен!!!
    Изображения Изображения

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •