Добрый день, еще раз. Опишу подробней.
Начну с RS-232.
После выполнения выше приведенных действий, связанных с проверкой связи через гипертерминал, в конце действительно есть стрчка "Switch top RS to CoDeSys mode...".НО после попытки связатся с ПЛК150 UL, из программы codesys происходит следуещее:загораются светодиоды на ПЛК "Пмтание. Работа. Связь",программа выдает тревожшое сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отключено.". Закрываю CoDeSys, пробую подключится через EasyWorkPLC-выдает тревожное сообщение "На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG"
Похожая ситуация с подключением по Ethernet!
В настройках установил параметры соединения, как в инструкциях. На физическом уровне связь с ПЛК есть!!!проверил это через Пуск/выполнить/cmd/ping 10.0.6.10(количество отосланных и принятых пакетов совпало,новерняка вы знаете этот метод, так проверяют наличие кабельного соединения между двумя сетевыми платами компьютера). Но в програмных средах-ситуация та же, что и с RS-232. теже сообщения!!!