    По умолчанию Плавает ноль ТРМ 2000

    В общем, такая проблема, кто сталкивался подскажите: Взялись за восстановления гидравлического пресса, который создает нагрузку равную 10тонн, в место торсионна (механической измерительной части) установили Сапфир на 250 кгс/см2. максимальное рабочее давление создается 176кгс/см2. сапфир с токовым выходом 4-20мА. Вторичным прибором установили ТРМ 200. Суть проблемы в том, что постоянно «плавает» ноль, максимальное значение на приборе выставлено 100 кН. От нуля показания могут уходить на 3-4 кН также уходят за ноль, и при этом прибор выдает ошибку, не однократно подстраивал ноль, но в итоге он все время уходит даже на неработающем оборудование, в основном за ноль. Кто знает, в чем дело, подскажите выход!

  2. #2

    По умолчанию

    Очень похоже на помеху... Попробуйте экранировать и заземлить кабель от датчика до прибора.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    В общем, такая проблема, кто сталкивался подскажите: Взялись за восстановления гидравлического пресса, который создает нагрузку равную 10тонн, в место торсионна (механической измерительной части) установили Сапфир на 250 кгс/см2. максимальное рабочее давление создается 176кгс/см2. сапфир с токовым выходом 4-20мА. Вторичным прибором установили ТРМ 200. Суть проблемы в том, что постоянно «плавает» ноль, максимальное значение на приборе выставлено 100 кН. От нуля показания могут уходить на 3-4 кН также уходят за ноль, и при этом прибор выдает ошибку, не однократно подстраивал ноль, но в итоге он все время уходит даже на неработающем оборудование, в основном за ноль. Кто знает, в чем дело, подскажите выход!
    Снимите сапфир и выкиньте его очень далеко. Чтоб другие его не взяли.
    Это самый отстойный прибор. У него не только ноль плавает,но и показания у него не стабильные,если дашь резкий скачок давления он вообще вылетает. Мой совет,возмите метран,на сегодняшний день самый надежный прибор.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фидарис Посмотреть сообщение
    Снимите сапфир и выкиньте его очень далеко. Чтоб другие его не взяли.
    Это самый отстойный прибор. У него не только ноль плавает,но и показания у него не стабильные,если дашь резкий скачок давления он вообще вылетает. Мой совет,возмите метран,на сегодняшний день самый надежный прибор.
    Согласен на счет Сапфира, давным давно, когда еше для измерения расходов у нас применяли диафрагмы, а для измерения перепада давления на этих диафрагмах использовались Сапфиры, нули приходилось подстраивать раз в неделю, а то и чаще, и это на десятках приборов...
    хотя час вроде элементная база этих приборов значительно изменилась...