    Exclamation ПЛК 154 И-М

    Есть ПЛК 154 И-М.
    1. С Компьютером Конектится по 232. Все нормально.
    2. Записываю во FLASH (Online->Create boot project) Пишет, что записал НО , такая штука, при отключении питания на 1 час, вся информация полностью стирается. Это так и должно быть??? В инструкции написано чётко, что это энергонезависимая память!!!! КАК ТОГДА БЫТЬ???

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    30

    По умолчанию ПЛК 154 И-М

    После того как загрузишь программу в ПЛК выбери в CoDeSys - Онлайн - Создание загрузочного проекта. У меня русифицированная версия.

  3. #3

    По умолчанию

    Версия ПЛК, таргет в студию. Предварительно - после Create Boot Project зайдите PLC browser и сделайте filedir - должны быть видны файлы DEFAULT.PRG DEFAULT.CH config.dat

  4. #4

    По умолчанию

    А вот еще один вопрос! Сколько УВВ можно к 154му по максимому подключить? Какой у него предел! Спасибо!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Max81 Посмотреть сообщение
    А вот еще один вопрос! Сколько УВВ можно к 154му по максимому подключить? Какой у него предел! Спасибо!!!
    Если лицензия L, то есть ограничения памяти ввода/вывода 360 байт. Это, в среднем 3-5 приборов.
    С лицензией М таких ограничей нет, формально вы можете подключать несколько десятков модулей. Но при этом надо понимать, что линия передачи данных также ограничена по характеристикам и чем больше переменных вы опрашиваете, тем реже это надо делать. Иначе не справится.

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотрите пожалуйста, вот что пишет когда на Флеш память скидываю программу!!! Думаю по этому и не сохраняется на долгое время программа![ATTACH][ATTACH]ошибка загрузки программы3.jpg[/ATTACH][/ATTACH]
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Эти вещи не связаны. Ругательство происходит потому, что у вас в программе используется порт debug rs232 и по этому же порту происходит связь с системой программирования. Если уберете кабель для программирования из разема ПЛК и подключитесь по ethernet, такого сообщения, скорее всего, не будет.

  8. #8

    Question

    Спасибо за ответы огромное!
    Но вот еще есть вопросы, помогите не опытному чайнику разобраться в таких делах:
    1. Что есть интерфейс связи, а что есть протокол?
    2. Нужен ли коммуникационный процессор для подключения к Ethernet? или напрямую?
    3.Для чего нужен интерфейсный модуль?

  9. #9

    По умолчанию

    1. Интерфейс - физические "провода" со своим током и напряжением. Протокол - формат формирования программных пакетов для обмена. По этому если 2 устройства физически совместимы (имеют одинаковый интерфейс - RS485, Ethernet, LPT, SPI, USB) и оба умеют разбирать посылки по заданному протоколу (ОВЕН, ModBus, DCon, TCP, UDP) - тогда их можно связать для обмена между собой.
    2.Для подключения к Ethernet к ОВЕН ПЛК никаких дополнительных плат и модулей не нужно. В ПЛК встроена "сетевая карта". Подключаетес на прямую или черех Hub\Switch.
    3. Смотря что Вы понимаете под интерфейсными модулями. Можно говорить, что в ПЛК встроены интерфейсные модули RS485, Ethernet....
    Можно называть преобразователи интерфейсов (для согласования интерфейсов). Можно понимать как дополнительный модуль, который нужно докупить, чтобы в приборе появился тот или иной интерфейс - так часто делают некоторые европейские производители, а сейчас и русские.

    Все заявленные интерфейсы у ОВЕН ПЛК являются встроенными, и ничего докупать не нужно

  10. #10

    По умолчанию

    Как обращаться к созданным архивам не через тренд, а как нибудь по другому, чтобы был читабельный вид?