    Ка-ра-ул.
    Имею ОРМ 1.2 от 2008г. со всеми обновлениями. Всё замечательно,но почему то в рапорте не фиксируются данные выше магической цифры 32,736. Показания снимаются, на главном окне показания есть, графики ссылок работают штатно, но в рапорте при показаниях приборов выше 32 графики "падают" на ноль. Все приборы с токовым входом. Что делать? Прошу помощи!

  2. #2

    По умолчанию

    хотелось бы знать еще, что это за приборы.

  3. #3

    По умолчанию

    благодарю за проявленный интерес.
    все приборы овен: трм 138;101. но что любопытно,когда попытались подключить трм 212 понадобилось обновление. обновились, блин.появился 212, появилися три цифры после запятой и началось..... см. выше.
    очень прошу помочь, кто чем может.

  4. #4

    По умолчанию

    у вас точно последняя версия? попробуйте обновиться с нашего сайта.