Перепаивал операционник и мультиплексор в ТРМ1.
Перепаивал операционник и мультиплексор в ТРМ1.
Andrew_Stranger!
Большое спасибо за ответ! Это уже что-то из практики.
Интересует, чем можно заменить малое входное (вход на 220) сопротивление в трм 1, играющее роль предохранителя, на плате обозначено FU1. Предложение отнести в ремонт осознаю, но не хочу пользоваться. Не могли бы участники помочь с данным вопросом?
Предохранитель можно заменить только на предохранитель того же номинала, в ТРМ1 это ВП4-5 3,15А/250В.
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
Здравствуйте, появилась проблема такого рода: при подаче напряжения 220 вольт на вход прибора, сгорает предохранитель FU1 и сопротивление R59. При замене этих элементов, они снова сгорают. Емкость С45 целая. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов С49 и С50 по цепи питания ТРМ-1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип диодов VD12, VD13 и VD17, которые установлены на входе датчиков прибора ТРМ1.IMG_20231031_101437.jpg
Здравствуйте, Вы можете обратиться с данным вопросом в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri
Старший инженер группы технической поддержки
Здравствуйте, Вам также лучше с данным вопросом обратиться в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri
Старший инженер группы технической поддержки
А сервисные центры могут рассказать про все радиодетали, которые применены в приборах? Может схему вышлют?