    По умолчанию Аналоговые выходы

    Здравствуйте, интересует схема подключения аналогового выхода ПЛК (ОВЕН 150 220В) к приводу с управлением 0-10 В. Может, кто сталкивался.... Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    2 проводами, 0 к 0, +10 к +10. Главное чтобы тип ЦАП был 0-10В

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    2 проводами, 0 к 0, +10 к +10. Главное чтобы тип ЦАП был 0-10В
    А питание отдельно? 24В

  4. #4

    По умолчанию

    ЦАПы питается от внутренного источника и имеют групповую гальваническую развязку.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    ЦАПы питается от внутренного источника и имеют групповую гальваническую развязку.
    А 0 аналогового выхода ПЛК и 0 - блока питания 24В должны быть объединены или нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Говорят же, гальваническая развязка и отдельный, внутренний, независимый источник питания. Зачем объединять?
    Но если хочется, то можно!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Говорят же, гальваническая развязка и отдельный, внутренний, независимый источник питания. Зачем объединять?
    Но если хочется, то можно!
    Давай разберемся все-таки.
    У привода Белимо того же есть 3 клеммы. 24 - питание 0- минус, Y-сигнал 0-10В.
    На ПЛК всего 2 клеммы. Поэтому они задействуются на 0 и на Y. 24 ведем откуда? От БП. Получается что 2 питания 24В оторваны друг от друга. Просто у нас еще нет опыта работы с ПЛК вот откуда и идут глупые вопросы.

  8. #8

    По умолчанию

    Тогда да, 0 и +24 к блоку питания. Другой вопрос, что вешать частотник(привод) и ПЛК на одну линию питания не есть хорошо!
    Не экономьте на спичках!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Тогда да, 0 и +24 к блоку питания. Другой вопрос, что вешать частотник(привод) и ПЛК на одну линию питания не есть хорошо!
    Не экономьте на спичках!
    Мы и не экономим. Предложите схему тогда - у нас блок питания используется только для запитки привода и все. Просто ту схему, которую я привел все используют стандартно.

    Вот схема привода. Как подключать?

    Как пример прикладываю вырезку из инструкции по МС8 Контар - конкуренты, конечно, но что поделаешь. Там явно прописано как подключать. По документации на ПЛК до конца мне пока не понятно во всяком случае.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip MC8.zip (31.6 Кб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось Fanat; 07.06.2007 в 11:01.

  10. #10

    По умолчанию

    Просто ПЛК не заточен под определенное оборудование, а рисовать схемы подключения всех на свете устройств нереально.
    В РЭ даны схемы подкл. нагрузки.

    P.S. Всегда готовы подсказать