Все используемые пользователем адреса регистров в панеле СП270 должны начинаться с 256. Адреса менее 256 панель использует для хранения внутренних параметров (дата, время и другие). Регистры PSB и PSW находятся в различных областях памяти панели и не пересекаются. Поэтому вариант PSB 144 бит =1, а PSW под №10 - не пройдет.

Если нужно в регистре PSW изменить бит, то с панели это можно сделать различными способами, как вариант переключатель с индикацией, там выбираете регистр PSW и номер бита данного регистра, либо можно использовать функциональные кнопки и области.
Если нужно менять бит регистра с контроллера, то можно сделать следующим образом. К примеру, есть в конфигурации контроллера регистр с именем reg1. Для изменения бита регистра используем комбинацию reg1.XX:=Y; где XX - номер бита от 0 до 15, а Y - логическое состояние 0/1. Далее контроллер отправит весь регистр, но уже с измененными битами.
Также хочу отметить, что регисты PFW-находятся в отдельной энергонезависимой памяти.