Приточки стали ставить на крышах и верхних этажах зданий. Как всегда
есть "дырки" напр. отсутствие сливной трубы. Стравливают воздух -таскают ведрами. Но бывает и заморозка-затопление.

1. Думаю интересно ввести (версию) в ТРМ133 канал затопления с мах приоритетом отработки клапаном КЗР (он должен б. установлен на подаче), выкл. вентил, закр. заслонок и напр. вкл. насоса погружного.
2. В док-ции желательно привести схемы гидравл. обвязки,
3. Так как загрязнение фильтра, калорифера меняет настройки ПИД-регул. указать о предвар. подготовке к настройке -прочистить фильтр и калорифер.
4. Полагаю полезно привести диапазон по быстродействию рекомендуемых КЗР, датчиков в особенности приточ и обратки.
применял КЗР от 30...до 90 сек. С точки зрения старта без "залетов в заморозку" удобнее считаю применить медленные 60...90 сек Они штатно выходят из реж. прогрева в приточ.