здравствуйте, друзья! спецы из овена!

помогите решить проблему.
на нашем предприятии имеются пресса. давление мы задаём 100 и 200 атм. стоят у нас, для выключения насоса, знаменитые, экм на 400 атм.
решили от них избавиться и поставить трм-201 и датчик давления.
всё работает, но есть одно, но!
у трм-201 минимальный период опроса датчика 1 с. за одну секунду давление улетает на много. у трм-201 стоит уставка 100. он видит, что давление больше и выключает насос. только видит он уже 170 атм.
превышение на 70 кг (!!!причём погрешность меняется!!!, даже когда ставим уставку, например, 60, то давление доходит до 130) недопустимо в нашем процессе.

пожалуйста, сообщите, какие приборы можно использовать, чтоб период опроса был не более 0,1 с. также трм-201 у нас передаёт информацию плк-100. плк опрашивает его быстро, а вот сам прибор "тормозит".

спасибо.