Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: трм-151 выходит в аварию

  1. #21

    По умолчанию

    Здраствуйте.
    Sven, попробуйте заменить термопару .Может в ней собака зарыта. В моей практике такое случалось. С аналоговыми потенциометрами работала нормально, а с ТРМами было что-то похожее на ваш случай. Целую неделю я рыл:менял ТРМы, компенсационные провода, подлючал к разным вводам, а проблема была в термопаре.
    И ещё попробуйте перейти на второй к***** может проблема рассосётся. Если очень надо ,то нужно пробовать любые варианты.

  2. #22

    По умолчанию

    Здраствуйте.
    В приборе используется ТСМ-50П, подставить другой будем пробовать, а на второй канал уже переходил - рекзультат такой-же. Пока новой инф. про печку нет.
    Спасибо

  3. #23

    По умолчанию

    Здраствуйте.
    После двух дней безупречной работы мой ТРМ ушел в 203(176) +80 на первом шаге прям с утра, после 1-2 часов работы. После перезапуска программы ситуация повторилась-203(176) . В порыве отчаяния попробую запитать ТРМ от UPS. О результатах сообщу. Спасибо.

  4. #24

    По умолчанию

    Проще будет использовать ТРМ251. К сожалению, подобный случай эксплуатации ТРМ151 в одноканальном режиме не единственный.

  5. #25

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    После долгих мытарств какой-либо системы в появлении ошибок в ТРМ уловить не удалось. Помехи по сети не при чем. При отключении второго канала ТРМ уходит в аварию 176(203), при подключении и программировании обоих каналов(двухканальный)- в аварию 177(203).
    Последний вопрос по ТРМ-151-01: может кто знает алгоритм формирования сигналов авария 176(177)-ошибочное измерение в соседнем канале?
    Вопрос к Папулов Сергей: вы рекомендуете использовать ТРМ-251, есть ли практические результаты его применения, по документации просто отличный прибор, но такое же впечатление создавал и ТРМ-151.
    Спасибо.

  6. #26

    По умолчанию

    Применений уже достаточно много, полистайте наш АиП за последний год там вроде была статья.
    А ТРМ251 лучше ТРМ151, взять, хотя бы, класс помехозащищенности.

  7. #27

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скорее всего будет проплачен ТРМ-251 (хотя это и унизительно для коллектива). Спасибо всем учасникам за помощь. Тема закрыта.
    P.S. Если вдруг пряснится с вопросами:
    1.Что значит сообщение AdEr на ЦИ1? На ЦИ1 -AdEr, на ЦИ2-177 такое состояние держиться 3-5мин и ничем не сбрасывается.
    2. Какой алгоритм формирования аварий 176(177)-ошибочное измерение в соседнем канале? Что имеется ввиду второй вход прибора или каналы вычислителя?
    не сочтите за труд ответить.
    Спасибо.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •