Тема: Master Scada

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Master Scada

    Как осуществить считывание данных с МВА-8 (датчики "сухого контакта") для визуализации вкл/выкл применительно к объекту "эл. двигатель" в Master Scada по протоколу MоdBus и Овен. Спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    настраиваете через Opc сервер необходимые переменные и работу с Mva8. добавляете в мастер скаде этот Opc сервер. далее в создаете мнемосхему. на нее добавляете двигатель. у двигателя есть входные параметры - собственно связываете их и данные от Opc сервера

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Добавлял Opc сервер, в его дереве вижу "status", далее "active", но 8 каналов МВА-8 не вижу, как быть, ведь с каждого канала нужно снять сигнал on/off и связать его с двигателем

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    ну дак нужно для начала настроить сам прибор для работы с дискретными входами (не забыть обвешать сопротивлениями), затем настроить орс сервер..... а уж потом

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    В конфигураторе МВА-8 для сетевых параметров Протокол обмена-MODBUS-RTU; тип датчика-сухие контакты; в Master Scada ОРС сервер-Owen Modbus OPC server; OPC переменные-status->active и все больше ничего нет

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Opc сервер-то настройте. Там нужно добавить прибор и все что хотите увидеть из скады.
    и в мастер скаже сделайте добавить -> все группы и переменные.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    При настройке ОРС сервера MODBUS для МВА выводится 5 типов переменных:temp,dot,tint,stat,time. Master Scada их видит, но у меня датчики "сухой контакт" и опять же нужно снять сигнал on/off, подскажите как это осуществить.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Документация на MVA8 откройте.... там есть табличка, где расписаны значения параметра temp для датчика сухой контакт, соответственно по значению этой переменной и будете судить о соответствующей паре контактов для каждого канала. Советую еще раз прочитать документацию.

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Дело в том, что в Opm я получаю в случае работы на графике состояния контактов по оси Y (4), в противном случае (3), но в Master Scada при ее запуске без связывания с какими-либо объектами на выходе МВА ничего нет, т.е. для всех параметров 0.000, и только для active-вкл

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    если нет объекта - установите какой-нибудь симулирующий Opc сервер и проведите настройку в соответствии с концигурацей вашего агрегата. не забудьте про соответствие каждому физическому входу - два дискретных выхода.

    Либо я чего-то не понимаю..... Опишите систему, как вы её видите в результате.