Если использовать СИ8 счетчик импульсов с RS-485, то по какому протоколу он работает? я так понимаю Модбас он не понимает? так как с него читать в контроллер значения? подскажите ссылочку какую-нибудь пожалуйста.
Если использовать СИ8 счетчик импульсов с RS-485, то по какому протоколу он работает? я так понимаю Модбас он не понимает? так как с него читать в контроллер значения? подскажите ссылочку какую-нибудь пожалуйста.
Так, СИ8 работает на протоколе ОВЕН.
нужно подключить к контроллеру этот прибор.
где можно взять описание протокола на си8?
очень надо!!!
Посмотрите этот пример:
http://owen.ru/forum/attachment.php?...6&d=1221560494
подскажите пожалуйста, не могу си8 связать с сп270, не разбурусь какие нужны регистры.
СП270 поддерживает ModBus,а СИ8 поддерживает Овен. Напрямую подружить их не получится.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
а через что их можно будет попробовать подружить? через контроллер ?
да, как вариант, контроллер
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН