    Описание всех параметров дать не могу... Этому есть причины, главная заключается в том, что пользовательского описания просто нет. Есть описание самого алгоритма ПИД регулятора в ТРМ101 в котором задействованы эти параметры, а алгоритм - это информация коммерческая... Да и зачем вам эти описания? В вашем случае нужен один параметр, его описание я дал.
    Последний раз редактировалось Maximus; 22.06.2009 в 13:30.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,690

    По умолчанию

    Максим,заказчик приходит к дилеру и описывает, что ему необходимо,а дилер предлагает ему какой-нибудь из ваших приборов.
    Так было и в данном конкретном случае.
    Конечно воду в системе отопления многие греют. У них все хорошо работает.
    О скрытых настройках и что они означают скорее всего не знают и дилерские инженеры.
    А вообще при СОВРЕМЕННОМ алгоритме автонастройки прибор должен САМОСТОЯТЕЛЬНО фиксировать тимпературу,или другое,начала диапазона регулирования.
    И вообще отсутствие полной информации от отечественного производителя очень "напрягает" , вы что? с Германцев пример берете???
    P.S по вашему последнему сообщению.Почему тогда эти параметры есть в конфигураторе???

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А вообще при СОВРЕМЕННОМ алгоритме автонастройки прибор должен САМОСТОЯТЕЛЬНО фиксировать температуру, или другое, начала диапазона регулирования.
    Замечательная идея! Хорошо что Вы Сергей, успеваете не только успешно продавать приборы, но и вести анализ эффективности внедряемых нами алгоритмов работы ПИД регуляторов, более того Вам известно как сделать лучше. Возможно нам стоит сотрудничать при наших будущих разработках...

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Конечно воду в системе отопления многие греют. У них все хорошо работает.
    Работает потому что это типовые системы, типовые для большинства тех. процессов, именно они - типовые процессы представляют наибольший интерес для нас с точки зрения применимости. А для экзотических процессов ПИД алгоритм зачастую вообще не применим!!!

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    P.S по вашему последнему сообщению. Почему тогда эти параметры есть в конфигураторе???
    Они необходимы для возможности копирования настроек ПИД регуляторов из прибора в прибор.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,690

    По умолчанию

    Я не продаю приборы.
    Оценку и анализ эффективности алгоритмов приходится вести только в том случае ,если что-то не получается,когда все хорошо то ,как говорится "до лампочки", что за алгоритм ,только бы работал.
    А посему вопрос-какой минимальный интервал между температурой "условно холодного" продукта и уставкой для автонастройки должен быть для нормального прохождения автонастройки.
    По описанию уставка для автонастройки должна быть 70-80% от рабочей.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Высказывания типа «попался на автонастройку» считаю не справедливыми, ТРМ101 выпускается далеко не маленькими объемами. На этом приборе реализованы тысячи проектов, дилеры компании ОВЕН не дадут мене соврать (по-моему в этой теме есть такой). ТРМ101 довольно популярный прибор и то, что из тысячи применений, найдутся проблемные не секрет. Причин тому как правило три: а – выбранное решение не соответствует заявленным характеристикам; б – выбранное решение не соответствует по заявленным характеристикам поставленной задаче; в – по тем или иным причинам пользователь не может воспользоваться возможностями заложенными в выбранном им решении.
    Почему я написал "попался на автонастройку", а потому, что не знал о существовании продвинутых параметров, которые упростили бы жизнь на запуске объектов.
    Пример, печь 1,5 МВт и уставка 600°С, автонастройка останавливается по каким-либо причинам на температурах близких к уставке. Запускаем автонастройку и курим пока прибор не поймет, что нужно начать автонастройку, а ждать приходилось долго.

    Вопрос: параметр kPv0 и группа продвинутых параметров также существует в ПИД регуляторах ТРМ2xx и вход в эту группу параметров такой же как в ТРМ101?