конфигурируем регулятор температуры ( без программного подъема), диапазон измерения 600-1500 град , датчик 0-5ма, управление газовым мэо, диапазон изменения уставки 600-1500. рабочий диапазон изменения усавки 1100-1280 град. текущая уставка 1200 (заданная с помощью конфигуратора), теперь требуется изменить уставку в режиме ручного управления с помощью кнопок все действия производим в соответсвии с рэ . на ци2 мигает уставка 1200 ,нажимаем "альт"+> или < на индикаторе высвечивается значене 00.00 и меняется в диапазоне от 00.00 до 99.99 с шагом 0.01 (при ручном изменении уставки происходит изменение в процентах 1% соответствует 1град, одно нажатие кнопки изменяет значение на 0.01).
вопрос 1.почему уставка меняется не во всем диапазоне температуры(600-1500), как нам нужно.
2.можно ли увеличить шаг изменения уставки ( вместо 0.01 изменить на 1).