Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Индукционка и ТРМ138

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Татарстан г. Бугульма
    Сообщений
    5

    По умолчанию Индукционка и ТРМ138

    Заранее всем спасибо.
    Проблема такая. В литейном цехе есть две печи, дуговая ДСП-1,5 и индукционная ИСТ-0,32 На дуговой установлены два прибора ТРМ138. Один измеряет температуру воды в системе охлаждения. Когда работает ДСП приборы показывают правильно, как только включаем индукционку приборы начинают врать, иногда сильно. Показания прыгают до 200-220 градусов. Корпуса ТСМ еще выполняют роль емкостных датчиков вместе с РОС-301. Установлены в изоляторы в сливной воронке и имеют контакт с водой.
    Вопрос: как можно от этого избавиться? Спасет ли экранированный кабель до датчиков? Можно ли подключать экран провода например к входу 1-3 контакт 17. В тех. документации в примере подключения датчиков 4-20 мА входы Х-3 объединены и подключены к -24 В.
    Последний раз редактировалось Alexey-kipia; 25.06.2009 в 12:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Осцилографом,
    при включоннной индукционной, посмотри форму сигнала на внешнем резисторе 100 ом на ТРМ 138. Если в наличии наведенная зигизуида- зашунтируй данный резистор конденсатором . Его надо подобрать. От 0,01мкф до 10 мкф. Система измерения Т инерционная, тау не сильно завысиш.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Татарстан г. Бугульма
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    На счет резистора - подключены ТСМ-100.
    На счет кабеля - вычитал рекомдеции производителя, ипользовать экранированный МКЭШ-3Х0.75. Вопрос куда подключать экран?

  4. #4

    По умолчанию

    . Вопрос куда подключать экран?[/QUOTE]
    Обычно экран я цепляю на землю (чистую), со стороны прибора но так как в старых производствах контур найти чистый не получается то при использовании фильта питания там где сидит земля.

  5. #5

    По умолчанию

    Звини , не правельно поняв какой датчик стоит. В любом случае еще у тебя на корпусе ТСМ частота от емкостного датчика. Интересно как это по метрологии разрешено.
    и заземлять экран с Одной стороны.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •