Показано с 1 по 4 из 4

Тема: проблемы с ТРМ133

  1. #1

    По умолчанию проблемы с ТРМ133

    Приветствую всех!
    Целую неделю бьюсь с наладкой вент. системы, в проекте 3 контролера ТРМ133, ТРМ138, ТРМ 202. Проблемы возникают с 133, плиз нид хелп.

    На вход №3 приходит датчик обратной воды ТСП100, на ЖК панели контролер показывает -192 градуса. Сначала думал датчик не исправен, посадил на другие входа все работает нормально, показывает свою реальную температуру, сажаю датчики Тн и Тпр на вход для Тоб таже самая беда -192 градуса. Решил добавить "Сдвиг характеристик" на +230 на экране показывает +38 но все равно пишет ошибку (колокольчик и Тоб) и температуру не регулирует. Подстроечником решил вывести его на рабочую температуру которая в трубе, получилось 550 Ом примерно, а датчик на 100 Ом, пришлось мостить добавочное сопротивление. Это нормальная ситуация для контролера? Просто первый раз с ними работаю не в курсе пока.

    Потом на экране верхнем правом углу постоянно появляются ошибки с Тоб то понятно, но он туда и все Т,Д неисправности мостит чередуя их: то температура по приточки, то датчик наружный, хотя все работает исправно.

    И последние: возможно из за всех этих ошибок, он постояно клацает реле 1 примерно каждые 3-5 мин тем самым рвет мне всю схему, выключает реле секунды на 3, но этого хватает чтоб шторки закрылись на половину, встал насос и вентилятор. Движки на 0,4 не выдержат 20 включений в сутки.
    Вообщем полная засада, может кто что подскажет.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, где Вы территориально находитесь? Как давно приобретали приборы? Со всеми тремя приборами одна и та же ситуация? Укажите заводские номера приборов.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Да нет остальные работают исправно.
    Не могу разобраться с реле 1 в ТРМ133, все датчики исправны никаких ошибок не выдает, не колокольчиков, не Д,Т. Работает примерно 3 мин потом на 1-2 сек срабатывает реле 1 и все гаснет, я все выше описал уже... даже не знаю че придумать, в паспорте об этом не пишут, где почитать?
    Зав. № 07830081001005375 М08-000754 тех. контроль Бандурин В.
    Норильск, Красноярский край. Прибор приобретался в ноябре 2008 где-то так.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Прибор необходимо выслать в ближайший сервисный центр для устранения этой проблемы.
    http://www.owen.ru/support/30641470
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.