Здравствуйте.

1. Эта функция жестко задана в приборе. Изменить логику работы ТРМ133 при обрыве любого из датчиков температуры нельзя.
2. При подключении датчика температуры (комнатного воздуха Ткомн.) на вход 4 контроллера ТРМ133 появляется возможность коррекции уставки температуры приточного воздуха Тпр в зависимости от показаний датчика Ткомн. Установите в Настройка/Параметры/Объекты/Cn значение 4. Коррекция задается графиком (Настройка/Параметры/График 2). Задав этот график Вы сможете поддерживать нужное Вам значение температуры воды в бассейне путем изменения по графику уставки Тприт.