Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51

Тема: Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110

  1. #11

    По умолчанию

    Сертификат такого типа был бы намного интереснее:
    http://www.segnetics.com/images/Downloads/RP.jpg
    см. пункт 2.

  2. #12

    По умолчанию

    Вот и нет. Такой сертификат на объектах котлонадзора не прошел - требовали именно указание котлонадзора...
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admin Посмотреть сообщение
    ...
    Информация о контроллерах ПЛК110 на сайте, в том числе диск, идущий в комплекте к контроллерам:
    http://www.owen.ru/device/85560642
    ...
    Что то я не нашел ссылку на диск! В РЭ не достаточно информации. Хотелось бы получить таргет файлы ПЛК110 и/или информацию: сколько адресов занимает, для подключения дополнительных модулей.

  4. #14

    По умолчанию

    В РЭ действительно мало. Надо РП по конфигурированию PLC Configuration читать, ну и правила программирования...
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день! При тестировании ПЛК 110-60 обнаружил, что лампочка "связь" горит постоянно ни на что не реагирует...
    Нужно нести в сервис или можно устранить собственными силами?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Big82 Посмотреть сообщение
    Добрый день! При тестировании ПЛК 110-60 обнаружил, что лампочка "связь" горит постоянно ни на что не реагирует...
    Нужно нести в сервис или можно устранить собственными силами?
    Вы бы подробнее описали... Если имеете в виду, что не получается подключиться к контроллеру ни через что, попробуйте его сбросить на заводские установки, для этого отключите питание, а потом подайте, удерживая кнопку ресет. Может быть, вы неправильно написали программу, и теперь контроллер постоянно входит в бесконечный цикл.
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает

  7. #17

    По умолчанию

    Контроллер работает, только диод "связь" горит постоянно с момента подачи питания

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Big82 Посмотреть сообщение
    Контроллер работает, только диод "связь" горит постоянно с момента подачи питания
    Ну и что? У меня тоже постоянно горит. Работает же всё? Связь пробовали, работает?
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает

  9. #19

    По умолчанию

    Есть такая "фича" - светодиод по ошибке привязали не к сигналу кабеля, а к воткнутому кабелю...

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Хотел заказать парочку ПЛК110-24.60.Р-М или на другое напряжение с ограничением или без памяти ввода-вывода, главное чтобы с релейными выходами. Вроде бы на сайте указано что это стандартные позиции со склада, а в реале оказалось на складе нет,нужно заказывать и срок поставки (в Питер) составит около месяца. Долго. Как прокомментируете?
    Спасибо.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •