    В данной теме вы можете задавать вопросы по Блоку Управления Симисторами и Тиристорами ОВЕН БУСТ2
    Функциональные возможности
    • АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ активной нагрузки с помощью сигналов управления 0(4)…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…1 В поступающих от регулятора.
    • Управление нагрузкой, включенной «ЗВЕЗДОЙ» и «ТРЕУГОЛЬНИКОМ».
    • Управление АКТИВНОЙ и АКТИВНО-ИНДУКТИВНОЙ нагрузкой (cos >0,4).
    • Управление мощными симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А.
    • РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ с помощью встроенного потенциометра
    • ДВА МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ СИМИСТОРАМИ ИЛИ ТИРИСТОРАМИ, в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети
    • ЗАЩИТА СИЛОВЫХ ТИРИСТОРОВ ИЛИ СИМИСТОРОВ при возникновении аварийных ситуаций: короткого замыкания или превышения номинального тока в нагрузке (с использованием внешних трансформаторов тока)
    • СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ МОЩНОСТИ (10 уровней от 0 до 100 %)
    • ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕШНЕЙ БЛОКИРОВКИ управления нагрузкой
    • РАБОТА С ОДНО-, ДВУХ- И ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
    Переключение режимов:
    - ПЛАВНЫЙ ВЫХОД НА ЗАДАННЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ для предотвращения резких перегрузок питающей сети или защиты нагревателей
    - МГНОВЕННЫЙ ВЫХОД НА ЗАДАННЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ для управления низко-инерционными нагрузками.



    Начало продаж август 2009 года
    Планируемая цена 4897 руб.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:38.

  2. #2

    По умолчанию

    Итак, объявляются продажи БУСТ2.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:38.

  3. #3

    По умолчанию

    андрей, добрый день.
    в эксплуатации буст 2. работает в ручном управлении. разгоняет трёхфазный двигатель (а он крутит через ременную передачу вентилятор в сушилке). но идут какие-то "провальчики" в характеристике управляющего сигнала и сам способ ручного управления. хочу перевести в "автомат", но заказчика не устраивает скорость нарастания выходного сигнала. как обеспечить наиболее плавный выход на заданный уровень мощности?
    спасибо. олег.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
    андрей, добрый день.
    в эксплуатации буст 2. работает в ручном управлении. разгоняет трёхфазный двигатель (а он крутит через ременную передачу вентилятор в сушилке). но идут какие-то "провальчики" в характеристике управляющего сигнала и сам способ ручного управления. хочу перевести в "автомат", но заказчика не устраивает скорость нарастания выходного сигнала. как обеспечить наиболее плавный выход на заданный уровень мощности?
    спасибо. олег.
    Непонятно.
    1. Что за "провальчики", можно на них посмотреть?
    2. Что значит "перевести в автомат"? Внешнее устройство будет задавать уровень мощности?
    3. "Наиболее плавный" - это сколько? 4 секунды - это недостаточно плавно? Сколько надо?

  5. #5

    По умолчанию Управление БУСТ-2

    Необходимо включить БУСТ-2 для регулировки тока однофазного сварочного трансформатора 380 вольт.
    При подключении управления по приведенной на странице 35 описания схеме регулировка не получается т.к. при этом в качестве опорного используется напряжение только одной из фаз и при регулировке получается рассогласование сигнала управления от второй фазы на 120
    градусов.
    Для исключения этого необходимо подать в качестве второго провода
    опорного напряжения фазу 2 в точку N.
    Возможно ли такое подключение блока с точки зрения безопасности электронной части блока (выдержат ли компоненты, не поступит ли фазное напряжение на низковольтную часть)?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, Александр.

    Не ясно, что именно у вас там происходит. Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы:
    1. Как проявляется рассогласование? Что вы делаете и что при этом происходит?
    2. Как именно вы подключили трансформатор? Если схема не соответствует тому, что приведено в РЭ, нарисуйте её, пожалуйста.

    Я не могу понять, как может проявиться рассогласование - ведь для этого рассогласования нужны сигналы от разных фаз, а для прибора, подключённого по схеме Б.5 фаза как бы одна - он видит один комплект сигналов.

    Я не рекомендую вам использовать нестандартное подключение прибора - это может привести к выходу его из строя.

  7. #7

    По умолчанию Подключение БУСТ-2

    На рисунке Б5 четко видно, что опорный сигнал не синхронизируется с напряжением питания трансформатора (включен вместо R1). Опорное напряжение снимается с точек L1-N, нагрузка (R1) - между L1 и L2.
    Так как между точками L1 и L2 сдвиг фазы составляет 120 градусов,
    а между любой из этих точек и N - 180 градусов, соответственно опорный сигнал от одной из точек относительно другой будет сдвинут на 60 градусов. В результате при фазоимпульсном управлении регулировка напряжения не работает. При целочисленной регулировке мощность регулируется нормально. Точка DC1 для снятия опорного напряжения использоваться не может, так как при открытых тиристорах напряжение на ней равно 0. Поэтому необходимо в качестве опорного напряжения использовать напряжение L1-L2, т.е., подать напряжение L2 в точку N.

  8. #8

    По умолчанию

    Действительно, Александр, при такой схеме прибор будет "видеть" фазное напряжение и синхронизироваться с ним. Для обеспечения корректной работы необходимо подключить вторую фазу ко входу L2 прибора. Вот схема:

  9. #9

    По умолчанию Re:

    Да, действительно, при таком включении блок должен и работает нормально.
    Спасибо за консультацию. Необходимо внести коррективы в рис. Б.5
    руководства.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Да, действительно, при таком включении блок должен и работает нормально.
    Спасибо за консультацию. Необходимо внести коррективы в рис. Б.5
    руководства.
    Благодарю за ответ и приношу свои извинения за ошибку в руководстве. В следующей версии руководства она будет исправлена.